人防的风速一般要求多少
asdasd123123456
2013年07月02日 11:18:03
来自于通风排烟
只看楼主

人防的风速一般要求多少

人防的风速一般要求多少
免费打赏
dreamwql
2013年07月08日 16:31:09
2楼
人防通风管道风速不得>8m/S
回复
kaijie917
2013年07月17日 11:26:57
3楼
dreamwql 发表于 2013-7-8 16:31 人防通风管道风速不得>8m/S兄台,能解释下为什么是8m/s,出处是哪本规范?
回复
fine_2009
2013年07月18日 12:54:26
4楼
我记得,可能是通风设计手册,推荐是4~6米吧,偶尔超过8米也问题不大,但还是尽可能不要超出。
回复
dengjie520168
2013年07月23日 00:07:34
5楼
不超过8m\s!
回复
asdasd123123456
2013年07月29日 10:21:11
6楼
我也想问问 你们从哪看到的
回复
su86
2013年07月29日 11:09:21
7楼
路过,飘过!
回复
benzhe
2013年09月18日 15:36:12
8楼
看人防设计规范
回复
liege923
2013年10月12日 11:20:47
9楼
回复
无果
2013年10月15日 21:21:50
10楼
我也记得是不超过8m\s!,可能是那本白色的人防设计手册上说的