关于消防应急灯电源线的问题 急救
yangbingnanren
2013年07月01日 20:59:10
来自于照明工程
只看楼主

我在装修的时候把原来埋在墙体里的消防应急灯电源线给打孔打断了,可能有几处,情况是1:短路,用万用表侧量火线和零线有一点响,用蜂鸣器测得,测电阻也有几百。2:断路,线打断了怎么解决。 找到断路或者短路点比较困难,而且找到了也 不好接。我想换线 走原来的管子远而且不方便,找到原短路或者短路处,剪掉、外接两根线,走明处,不知道消防验收有没有影响,能验收掉吗,还有其他的办法吗,请指点一二,在下先谢过

2013年07月15日 23:30:34
2楼
原线路(图纸要求,要不消检麻烦)。穿金属线管,接头、分线处安装分线盒。分线盒至末端用金属软管(明暗没什么问题)
回复
开心老爸
2013年07月17日 10:41:05
3楼
1把你打墙处墙体砸掉,重新接线
2整个回路你重新敷设线路
回复
云飘飘
2013年07月21日 08:10:52
4楼
最好重新敷设。
回复
donglish0916
2013年07月23日 11:27:46
5楼
建议把打坏处加装一个过路盒,在这里重新接线就可以了