欧瑞的变频器,网上有说明书,看一眼脑袋都大了!请告诉我怎么调电机的启动速度,现在的启动速度太缓慢了。这变频器是控制往洗浴打热水水泵的,远传压力表给信号,压力掉了,泵起的太慢,导致热水跟不上
欧瑞的变频器,网上有说明书,看一眼脑袋都大了!
请告诉我怎么调电机的启动速度,现在的启动速度太缓慢了。
这变频器是控制往洗浴打热水水泵的,远传压力表给信号,压力掉了,泵起的太慢,导致热水跟不上
36楼
这个请提供一下变频器的型号。
同一个厂家的变频器不同型号的设置方式不同。 没有型号,没法给你答案。
回复
37楼
新手啊 学习中 给楼主顶下
回复
38楼
压差参数要调准
回复
39楼
路过谢谢,建议找厂家技术进行求助
回复
40楼
找厂家 不同系列的变频器,参数不一样
回复
41楼
thc_剑云 发表于 2013-7-5 15:00 新东西。要了解。。。。。。。问题不在变频器上,而是系统压力变化太快,变频器就这几参数,PID和目标值,默认的就可以了。系统不能保压,尤其是洗浴中心的冷热水,不是冷就是热。解决方法1:龙头上用调解阀2:
回复
42楼
把下限频率调低试试
回复
43楼
ousheng130321 发表于 2013-7-6 12:41 我觉得是你给定值设定不对吧!比如给定频率为0到20毫安对应为0到380v,如果给定频率设定为4到20毫安那么对应 …谢谢夸奖!!
回复
44楼
调一下PI,把比例调大点,让系统灵敏些。同时也把可把启动频率调高点。
回复
45楼
压力变化快用阀门解决
回复