欧瑞的变频器,网上有说明书,看一眼脑袋都大了!请告诉我怎么调电机的启动速度,现在的启动速度太缓慢了。这变频器是控制往洗浴打热水水泵的,远传压力表给信号,压力掉了,泵起的太慢,导致热水跟不上
欧瑞的变频器,网上有说明书,看一眼脑袋都大了!
请告诉我怎么调电机的启动速度,现在的启动速度太缓慢了。
这变频器是控制往洗浴打热水水泵的,远传压力表给信号,压力掉了,泵起的太慢,导致热水跟不上
26楼
做好是打电话让产家过来啊。。自己搞坏了 自己负责哦。。。。:lol
回复
27楼
这个也没用过,过来学习
回复
28楼
按你目前的水平是调不坏变频器的,大胆调,记下改变过的数据。如果是运行中的系统出现问题,先检查远传压力表,这玩意儿容易坏,我们单位有钱,用压力传感器
回复
29楼
我看懂了楼主的意思,楼上有的人认为是管道上压力变送器4-20毫安控制变频器进行恒压供水了,其实楼主没有采用这样的方法,楼主用的是电接点压力表控制变频器启停供水,两者的差别在与一个变频器一直工作,一个变频器启停工作,个人认为用压力变送器的恒压供水更加好。
解决方法:1. 加一个稳压罐,有点不太现实。
2. 改成恒压供水,把电接点压力表更换为压力变送器,修改变频器的参数,这个相对楼主来说比较复杂,也不建议使用。
3. 修改启动频率,本来你是从0HZ到50HZ(假定你的设置需要频率是这个),你可以修改为30到50HZ.
4. 缩短启动时间,建议不要缩短太多,会引起变频器启动过流报警。
5. 调高电接点压力表低限位,这个可能会引起电机的频繁启动。
总结楼主可以3.4和5连起来调节,如果还是不行,找一个懂行的改成恒压供水,这个是最好的。
回复
30楼
我觉得是你给定值设定不对吧!比如给定频率为0到20毫安对应为0到380v,如果给定频率设定为4到20毫安那么对应的就不是0到380v。而是76到380v.
回复
31楼
启动的低频要调高,加速时间缩短。
回复
32楼
thc_剑云 发表于 2013-7-5 15:00 新东西。要了解。。。。。。。变频器丢了很久了,学习了!
回复
33楼
路过,学习了
回复
34楼
先叫供货商来人处理!
处理时向调试人员进行咨询!
回复
35楼
如果是简单的分段控制,除了调整加减速度时间。也可以将低速(下限频率设定高些)。还是要采取PID控制更为精准、稳定。
回复