在建筑施工图里全部涂黑的电梯井围墙在PKPM建模时要建出来么?
大面无敌
2013年07月01日 20:18:47
只看楼主

本人纯新手,希望各位专家不吝指导,先谢谢了。:loveliness:问题是:在建筑施工图里的全部涂黑的电梯井围墙算是承重墙么,PKPM建模时要建出来么?我知道框架-剪力墙结构不是每一片墙都要在PKPM里建出来,但是如何区分哪些是承重墙,哪些是非承重墙?

本人纯新手,希望各位专家不吝指导,先谢谢了。:loveliness:问题是:在建筑施工图里的全部涂黑的电梯井围墙算是承重墙么,PKPM建模时要建出来么?我知道框架-剪力墙结构不是每一片墙都要在PKPM里建出来,但是如何区分哪些是承重墙,哪些是非承重墙?
免费打赏
hyp1962
2013年07月01日 22:39:19
2楼
在框架结构中一般不采用钢筋混凝土电梯井道,多采用砌体填充墙+圈梁的做法;如果采用钢筋混凝土电梯井道,一般是应该建到模型中的。
回复
无间道
2013年07月02日 05:56:44
3楼
建筑涂黑的墙体不一定都是承重墙。结构设计师应该根据结构体系来确定是否是承重墙。例如框架结构的电梯井应该改用填充墙的。
回复