制药废水处理出水带色
yanlingqin0327
2013年07月01日 11:39:52
来自于水处理
只看楼主

制药废水处理,工艺流程:调节池-水解酸化-二级接触氧化-沉淀,处理量100m3/天,进水 COD500mg/l,BOD150mg/l,运行过程中出现出水呈粉色,但水解酸化的水是正常的,从接触氧化池开始水带粉色。从3月至今已出现多次,请教是什么原因。

制药废水处理,工艺流程:调节池-水解酸化-二级接触氧化-沉淀,处理量100m3/天,进水 COD500mg/l,BOD150mg/l,运行过程中出现出水呈粉色,但水解酸化的水是正常的,从接触氧化池开始水带粉色。从3月至今已出现多次,请教是什么原因。
免费打赏
kyto1980
2013年07月01日 12:45:50
2楼
后面试试脱色剂
回复
niaoyanz
2013年07月01日 13:15:02
3楼
出水指标怎么样呢,楼主可以从原水分析下
回复