常年做维修,时间常了什么事都会遇上,最近工作处理了两个由于布线不合理造成的故障,虽然故障已经解决了,也来给大家分享下,并请大家指正一下分析的原因是不是正确的。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1、我们公司有一条生产线,由于生产线较长,采用的Profibus通讯,并且操作工位较多,其它单机控制的辅助设备也较多。在收卷操作台旁边,另设有一个对边纠偏装置,用于辅助卷料收卷整齐的。纠偏机采用光电检测钢板边缘位置,将信号反馈到S7-200模拟量模块,通过程序控制输出一个模拟量信号,控制比例伺服阀推动收卷机左右移动。

本来设备一直正常工作,但经过休息日检修过后,再试机就发现纠偏机一投入自动状态就不停的左右移动,造成卷料无法正常收取。后来停机检查,并更换以前经常出现故障的光电检测模块后,故障仍然存在。通过检测后没有发现任何其它硬件故障。

最后决定让操作工停机检查控制程序。结果当生产线一停机时,再试操作了一下纠偏机,发现能够正常运行了。再让操作工开机一试,纠偏机故障又出现了。但者之间在控制上根本就没有任何联系,所以感觉出现这样的现象很奇怪。

通过监控纠偏机程序运行状态发现,只要生产线一启动,纠偏机采集到的数据就不停的变化,从而输出也不停的改变。

后来通过检查线路,发现是维修工在检修设备时,无意中将纠偏机的地线与收卷操作台的屏蔽地线联接在一起了,将两者地线断开后,纠偏机就能够正常运行了。

总结分析原因:由于纠偏机的地线与PLC、模拟量等各种模块的“0V”是相通的,而收卷操作台的屏蔽线是全线的通讯系统的屏蔽专用线,上面联接了很多的变频器等装置(系统的地线与屏蔽线是分开的)。当生产线运行时,系统中产生的干扰信号通过“接通”的地线影响到了纠偏机的“0V”电位,从而造成检测的数据不停变动,也影响到了输出的控制电压。

2、另一台单机设备厂家还在调试过程中,发现只要系统一上电或断电的瞬间,有一台真空泵就会“脉冲”式的启动一下,马上就会停止来(实际观察时能听到真空泵启动的声音响一下,马上就停止下来)。

控制方式为:真空泵与一个24V电压的电磁阀并联控制,真空泵通过24V中间继电器控制接触器直接启动,中间继电器线圈与电磁阀线圈并联(都是24V)。低电平端直接PLC的输出点(二者共用一个输出点),另一端接开关电源的24V。

出现上述现象后,也观察了电磁阀,但并没有发现电源阀有动作(电磁阀带指示灯,没有发现指示灯有闪动或线圈有吸合动作),并且通过测控程序,也没有发现程序有接通现象。

在经过多次观察并检查线路后发现原来是系统配置有两个开关电源,其中一个供给PLC、触摸屏等,另一个供给中间继电器、伺服驱动器控制电源。而电工为接线方便,将电磁阀的24V端接在了供给PLC电源的开关电源上,而中间继电器全部安装在控制箱后部,所以中间继电器的24V端就近接到另一个开关电源上。

后来,更换一段线,将中间继电器的24V电源直接接到PLC电源的开关电源上,再试机就没有了上面的故障。

原因分析:两个不同的开关电源由于品牌、型号等不同,在通电或断电的某一段时间内,输出的24V电源电压值并不相等,或者说两个不同开关电源在这时间内电压升降的速度不一致。当布线时,无意识的将两者当成同一电压等级使用时,在这一过程中如果两者间的电压差能够驱动某些电器元件动作时,可能会产生一些意想不到结果发生。在这次发现的故障中,还好真空泵外加了保护,所以没有造成什么伤害。

第一种情况会经常碰到
很多电工为了方便,常常把多个元件的供电0V先集中在一起,再引至电源端子,这样连接,如果是单独的供电端子没有什么影响。对于参与采样的模拟量回路,就会叠加共用引线上的电位差。有可能出现互相影响的现象。
第二种情况应该属于没有按照设计接线。但从设计来说也不太合理,常规做法是共0位并联。如果开始设计就共0位,也就不可能出现接到两个电源的情况。

也欢迎大家分享所遇到类似案例。

免费打赏
lingxuct
2013年07月01日 10:42:48
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-7-1 10:47 编辑

看楼主的描述,这个控制系统的设计存在缺陷,系统中各个回路的“0V”(参考电位或共用线)线没有与PE严格分开,特别是模拟量的0V线,更应该独立使用,每个模拟量的0V线各自分开,如果需要接地(PE)也应单独一点,且与模拟量0V线接地的PE引线至接地装置间不应有其他电流经过!

严格的说,PE线在任何位置,不应流过工作电流,只允许流过“故障电流”!

多个电源的0V线应严格分开,一个管路或一个线槽内不应存在二个电源的二根0V线!
回复
老盖
2013年07月01日 10:56:02
3楼
有案例,有分析,学习了
回复
lhyaohero
2013年07月02日 13:18:59
4楼
lingxuct 发表于 2013-7-1 10:42 看楼主的描述,这个控制系统的设计存在缺陷,系统中各个回路的“0V”(参考电位或共用线)线没有与PE严格分 …微机系统的0是不能和供电的0搅和在一起的。否则,就等着数据发疯吧。
回复
lingxuct
2013年07月02日 15:18:03
5楼
支持楼上,模拟信号的0V线,各个信号源各自独立,且要屏蔽,不要说错接串位,就是没屏蔽也不行!

各个电源回路,也要尽可能把各自的0V公共参考电位分开,需要接地时要独立接地。
回复
mqli2004
2013年07月05日 08:39:32
6楼
谢谢楼主的分享,学习了
回复
kyd133533
2013年07月05日 09:00:42
7楼
长见识,学习了。。。
回复
牧雨听歌
2013年07月05日 16:03:04
8楼
多谢楼主分享
回复