这是生产车间的一层平面,图上楼梯一定要设置直接对外出口M-1吗,能否通过JLM来疏散?电梯门需要设置防火门吗?
这是生产车间的一层平面,图上楼梯一定要设置直接对外出口M-1吗,能否通过JLM来疏散?电梯门需要设置防火门吗?
2楼
不错,学习了:)
回复
3楼
安全第一 防火门还是需要的
回复
4楼
图上楼梯一定要设置直接对外出口M-1吗,能否通过JLM来疏散?
回复
5楼
1)不能用JLM代替疏散门
建规7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:
1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。。。。。。
2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;
2)电梯门需要设置防火门吗?
电梯门没有防火功能,电梯的前室门是防火门,一般是一级防火门
回复