请教 钢结构厂房需不需要做避雷?
liyida
liyida Lv.2
2004年11月15日 13:51:16
来自于防雷减灾
只看楼主

请教 钢结构厂房需不需要做避雷,如果做的话,屋面避雷带怎么安装,利用彩板做接闪器,,彩板之间联结采用穿孔丝结,防水防腐解决不了,到底应该怎么处理?

请教 钢结构厂房需不需要做避雷,如果做的话,屋面避雷带怎么安装,利用彩板做接闪器,,彩板之间联结采用穿孔丝结,防水防腐解决不了,到底应该怎么处理?
免费打赏
专业电气人
2004年11月16日 14:46:14
2楼
要做。屋面钢板厚度满足规范要求时可以用钢屋面作为接闪器,不满足时单独做接闪器,现在钢结构厂家可以预留安装接闪器的支架,只要按正常的做就可以。
回复
mynamelqc
2004年12月27日 16:19:30
3楼


很 认同你 上面的观点,“屋面钢板厚度满足规范要求”请问,你所指的这个规范,是哪个规范,那章哪节:) ————我这里总院进行审图时,总工提出:厚度一般在0.5CM可以用钢屋面作为接闪器。不知道这样对否!!
回复
nancyliumaison
2004年12月28日 09:18:28
4楼
建筑物防雷设计规范-GB50057
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;

四、金属板无绝缘被覆屋。

注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
回复
zhengrw25
2004年12月28日 09:38:06
5楼
当然要做喽,环厂房还要做等电位呢,要不然打雷天你就睡不着了
回复
ldm1990
2004年12月29日 17:27:08
6楼
4楼已很详细了。。。可利用钢柱作引下线
回复
binghuo
2005年03月16日 14:52:28
7楼
很 认同你 上面的观点,“屋面钢板厚度满足规范要求”请问,你所指的这个规范,是哪个规范,那章哪节:) ————我这里总院进行审图时,总工提出:厚度一般在0.5CM可以用钢屋面作为接闪器。不知道这样对否!!



是0.5cm还是0.5mm
昨天问了一个结构师,他说没有0.5mm的,都是cm的
回复
guan_gg
2005年03月17日 10:24:27
8楼
有一点我想说明一下.一般钢构厂房有天沟的.天沟上应该设避雷带的.
回复
leexinglong
2005年03月17日 11:47:28
9楼
轻钢结构建筑物防雷设计浅论
论文上传:lixinglong 论文作者:李兴龙 潘世平 您是本文第238位读者

摘要: 在轻型钢结构建筑电气设计经验的基础上,对此类建筑防雷接地设计和施工的相关问题作出简要的归纳总结。

关键词: 轻钢结构 接地 防雷 等电位联结



--------------------------------------------------------------------------------

  轻型钢结构(以下简称“轻钢结构”)建筑物造型美观大方,色彩多样,耐大气腐蚀,隔热隔声阻燃,空间利用率高,建设周期短,工程造价低,因而得到广泛的应用,如各类工业厂房、超市、仓库、展览馆、体育馆、飞机库、机场、别墅等。由于轻钢结构独特的建筑体系,使得此类建筑和普通砖混结构、框架结构建筑物的防雷工程设计和施工有较大的差异。笔者通过工程设计、现场验收的实际经验总结,对轻钢结构建筑物防雷设计的相关问题作一些粗浅的探讨。

1轻钢结构建筑物的建筑体系

  轻钢结构建筑物基础分为钢筋混凝土独立基础和钢筋混凝土条形基础,前者在地质情况较好的场地使用,后者则应用于地质情况较差的场地。施工时需预埋地脚螺栓,加垫片后和钢柱相连。

  轻钢结构建筑物采用预制构件,不允许现场钻孔、焊接。主钢架(梁、柱)为焊接型钢或热轧型钢,以充分发挥高强度钢材的力学性能。次构件(檩条)为高强度的、经防腐处理的冷弯薄壁C型或Z型钢,和主钢架采用螺栓连接。

  轻钢结构建筑物的围护系统(墙体、屋顶)分为彩钢压型板和彩钢夹芯板,大多采用自攻螺栓和檩条(屋面檩条或沿墙檩条)连接。压型钢板是以彩色涂层钢板或镀锌钢板为基材,经辊压冷弯成型的建筑用围护板材,其保温及隔热层为离心超细玻璃丝棉卷毡。此种板材现场制作,有利于解决大范围内面板搭接易于出现的接缝不严的情况,现场复合使整个大面积的屋面成为一个整体,更加坚固、易排水、防漏、保温,而且建筑外形更加统一、协调、美观。而夹芯板是将彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘接剂(或发泡)复合而成的保温复合围护板材,按保温芯材的不同可分为硬质聚氨脂夹芯板、聚苯乙烯夹芯板、岩棉夹芯板。夹芯板一般为工厂预制。围护系统连接方式一般为咬合连接或者搭接连接。

  一般而言,墙体的做法先是砌1.2m高、厚0.3m(严寒地区厚度为0.37m)的砖墙或者加气混凝土砌块,其上才是夹芯板或者压型板。

2轻钢结构建筑物的防雷及接地

2.1接闪器

  根据轻钢结构建筑物的特点,显然,高大沉重的避雷针不适合在此类建筑物上安装,而《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。

  规范针对金属板下面有无易燃品的不同情况,对金属板的厚度做了不同的要求,明确规定“金属板下面无易燃品时,其厚度不应小于0.5mm”。让我们看看四种保温芯材的物理特性。硬质聚氨脂属B1级建筑材料,导热系数为0.016~0.025,为难燃体;聚苯乙烯属阻燃型材料,氧指数不小于30,导热系数为0.029,为阻燃自熄型;岩棉属于不燃烧材料,导热系数为0.044;玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.038~0.042,为非燃烧体。另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。所以,轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,当利用金属板做接闪器时,厚度不应小于0.5mm即可。规范中四个要求的第三条不再考虑。

  从结构专业角度出发,屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是檩距。所以,不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员需要和结构专业及时沟通,厚度满足规范要求时,再考核其他条件。比如在新疆,檩距在1.5m左右时,屋面面板厚度一般为0.6mm,底板厚度一般为0.5mm,是满足规范的厚度要求的。若厚度不满足要求怎么办?则应该参考国家标准图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》(01J925-1)做避雷带,其中压型钢板屋面避雷带的细部做法参见48页,夹芯板屋面避雷带的细部做法参见66页。此图集是建筑专业图集,电气设计人员较少接触,而国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D501-2)和《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》(03D501-3)都没有轻钢结构屋面避雷带的细部做法。所以,电气设计人员引用标准做法时应注意。避雷带网格大小应该按规范的要求和各类建筑物的防雷类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准准确标注。

  轻钢结构建筑物的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在施工中,采用搭接时的搭接长度至少要达到一个波峰或波谷,超过100mm则完全满足规范的要求。

  另外,规范注释提到“薄的油漆保护层”不算是绝缘被覆层。因此,可以认为彩色涂层钢板无绝缘被覆层,而镀锌钢板则更是电的良好导体。所以,笔者以为《建
回复
wutong100
2005年03月17日 19:20:07
10楼
不错的文章。
回复
xy5421xy
2005年03月21日 19:54:36
11楼
10楼提供的文章讲的非常详细,真要好好消化一下!