小菜鸟求大神帮忙
zhuangsxys1
2013年06月30日 23:26:22
只看楼主

这个图是配电房2000kVA里面的一部分,进线柜到计量柜的部分,进线柜里三组电流互感器200/5A,一个做综合保护的电流保护,一个做电流计量,一个做电能计量。之后接的计量柜里还接两组电流互感器(检测电流),两组电压互感器1000/100V(检测电压)。。。那么问题就来了,这样不是重复了么,还是说他各个互感器功能不是这样的。

2013年07月02日 16:40:50
2楼
101进线柜是保护用电流互感器,其检测特性:①保护的一组要求在10倍额定值以内保证测量精度;②测量用一组要求在额定值以内保证(显示)测量精度,额定值以外(故障电流通过时)快速饱和(二次电流增加很少)。

102计量柜,电流互感器在额定值以内测量精度远高于保护绕组和显示测量绕组,电压互感器也要求测量精度高。且计量柜是电力部门管理,用户不得打开动线路。