pkpm点了单偏压计算,总工说让用双偏压验算一遍,请问是不是satwe中把单偏勾选成双偏压计算一遍,然后对比配筋?还是要在墙梁柱施工图中,生成的配筋,点击双偏压,然后看是否满足?求教各位都是怎么验算的。
pkpm点了单偏压计算,总工说让用双偏压验算一遍,请问是不是satwe中把单偏勾选成双偏压计算一遍,然后对比配筋?还是要在墙梁柱施工图中,生成的配筋,点击双偏压,然后看是否满足?求教各位都是怎么验算的。
2楼
在墙梁柱施工图中,生成的配筋,点击双偏压,然后看是否满足。不满足就改筋,直到全部通过。我是这么做的。
此为单算双验,比双偏压算经济些。
回复
3楼
wangzl1976 发表于 2013-6-28 19:49 在墙梁柱施工图中,生成的配筋,点击双偏压,然后看是否满足。不满足就改筋,直到全部通过。我是这么做的。 …十分感谢,不知道这是不是最正确的方法
回复
4楼
只验算角柱就可以,如果是自己配筋怎么验算啊,不是说生成的施工图不能施工么,要自己配筋
回复
5楼
单偏压计算,双偏压验算!在墙梁柱施工图中,生成的配筋,点击双偏压,然后看是否满足。
回复
6楼
我来锦上添花下吧。1.楼主说的这个情况是平面,真实情况柱是立体受力的。所以那两边也是有弯矩。2.单偏压就是平面情况,双偏压则是三维下情况。大小偏心在各平面中都有。
回复
7楼
不错不错的状况,学习乐
回复
8楼
谢谢分享 学习
回复
9楼
现在很多审图公司都要求单偏计算,双偏复核
直接采用双偏一般都能满足
回复
10楼
wangzl1976 发表于 2013-6-28 19:49 在墙梁柱施工图中,生成的配筋,点击双偏压,然后看是否满足。不满足就改筋,直到全部通过。我是这么做的。 …这是正确做法
回复