洁净室施工规范之空调水管部分
gzairfilter
2013年06月28日 11:59:26
来自于规范资料
只看楼主

洁净室施工规范之空调水管部分 1进场施工前要先看现场,与其它专业套图,尽量避免与其它专业“打架”。 2进场后,结合实际情况确定标高,空调水管标高原则走最低。 3管道支架采用固定式支架,配合托马使用。支架设置整齐,干、支管考虑向末端有3‰的坡度,以便检修放水。在阀门、转弯及支管接入处要增设支架。 钢管管道最大间距表 公称

洁净室施工规范之空调水管部分
1进场施工前要先看现场,与其它专业套图,尽量避免与其它专业“打架”。
4空调管穿墙时应设置套管,并考虑保温间距。
5 管道切口处,毛边、毛刺需打磨干净,钢管焊接前均需打磨坡口,焊缝应避免设置在支架及穿墙处套管出。
6法兰连接时,注意螺栓大小与法兰相配套,螺帽、螺栓安装要装方向应一致,并考虑便于今后拆装。
7管道进出设备,泵接口处必须设置软接头,阀门安装时,安装方向应与水流方向一致。
8检修阀、放水阀的设置:支管在接入主管道处应设置检修阀,若空调系统发布在多个楼层,每层的干管接入主管出应设置检修阀;支管的末端及系统末端应设置放水阀。
9自动排气阀应空调系统供、回水管最高处,若空调系统有多层时,每层均需设置。
10空调器末端进水管均需设置水过滤器。
11空调供、回水管过构筑物伸缩缝处,需设置膨胀伸缩节。
12空调箱的排水管应设置存水弯,以免空调箱负压造成无法正常排水。
13水管保温应采用不燃或难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求(无纤维状脱落物)。如采用难燃材料,应对其难燃性进行检查,合格后方可使用。保温管拼接要紧密无间隙,接缝出胶水涂抹均匀,并作错缝处理。保温管与托码连接处无间隙,阀门要设置阀帽。隔汽膜缠绕紧密,无漏气点。
14管道试压时测试压力为工作压力的1.5倍,最低压力不得小于0.6mpa。