小弟刚从业,经验不足,想请教各位一个问题。现在的项目是一个低层建筑,没有地下室,现在结构已封顶,准备一层的回填。一层的地梁下表是-1.4m,梁高900,上表是-0.5m,排水出户管道设计是-1.8,就是直接从梁下穿出。现在的问题是埋地的那部分管道是在土建回填之前埋进去还是回填完再埋?土建回填的方式是先填到地梁上平,用机器压实,再填到±0,再压。我想的是回填完再挖沟埋管,原因是1.土建填完要用压路机压实,埋地管道是铸铁管,容易损坏。2,提前埋进去,管道的立管不好固定,并且与上层的立管不一定能一条线。3.现场情况,回填区内的标高是-1.8,就是梁底,回填区外侧的标高是-0.5,就是梁的上标高,出户管到没法穿出。请各位前辈指点迷津。还有如果后期再开挖,如果开挖量大的话,这部分该不该给施工队办签证,又如何问业主要这部分钱???谢谢。。。。
就是回填后再挖埋管,这里面先埋管的土建回填容易把管压坏了,可以回填至1米以上下挖开下管,不单独给签证出费用!
回复
3楼
寒冬 发表于 2013-6-28 14:16 就是回填后再挖埋管,这里面先埋管的土建回填容易把管压坏了,可以回填至1米以上下挖开下管,不单独给签证出 …这个能跟业主要到钱吗
回复
4楼
应该是不给钱吧
回复
5楼
这肯定是宋鹏举发的帖子!
回复
6楼
图纸上当初设计就是-1.8米,现在提出两次施工这笔费用是算不到钱的,因要这部分的钱理由不充分。但这个问题施工时可以预先埋下去的,出墙不要太远一般出50公分将来再两次安装好了,室内吗如要怕管子坏掉立管可以不要露出往下个30多公分就可以,以后也是两次安装就可以了。
回复
7楼
我来说说
室内有净高限制,压路机能进来吗?
人工分层夯实。或打夯机夯实。没事。
回复
8楼
施工规范明确规定埋地管要求回填夯实后再挖沟埋管,这是施工工序的要求,保证管道埋设在密实的管基上不产生不均匀沉降,这部分钱也该理直气壮的计算,如果施工不按工序施工,监理和业主有权要求其无条件返工!
回复
9楼
施工规范明确规定埋地管要求回填夯实后再挖沟埋管,这是施工工序的要求,保证管道埋设在密实的管基上不产生不均匀沉降,这部分钱也该理直气壮的计算,如果施工不按工序施工,监理和业主有权要求其无条件返工!
回复