对于上一个关于冷却水系统问题,很多是开式现在明了。又一个问题求指教!
暖通郭郭
2013年06月28日 07:34:12
来自于中央空调
只看楼主

冷却水系统无疑大部分开式系统,但计算阻力的时候为什么是承压设备及管路阻力加喷头到水盘的距离,而不是系统的高差!

冷却水系统无疑大部分开式系统,但计算阻力的时候为什么是承压设备及管路阻力加喷头到水盘的距离,而不是系统的高差!
免费打赏
chenjue1986
2013年06月28日 09:02:31
2楼
因为冷却塔也属于U型管的一个原理,当水泵停止的时候,你会知道冷却塔供回水的高度大概就是回水管的高度,所以运行的时候需要克服水管的阻力和加上供水-回水管高度的高差。可能说得不是那么明白。
回复
adingkgb
2013年06月28日 13:39:44
3楼
普通开式冷却水系统系统的高差忽略不计
实际高差只是冷却塔的上部进水管(分水器位置)与下部水盘水面之间的高度差。
回复
暖通郭郭
2013年06月29日 09:31:45
4楼


U型管原理我知道,但是当系统开始运行的时候这时候管道里是没有水的啊!这个时候。。。
回复

相关推荐

APP内打开