电流采样回路距离较远问题
as1986dfg
as1986dfg Lv.7
2013年06月28日 07:08:41
只看楼主

我这边遇到一个问题,由于电流采样CT距离我的第一台设备比较远,约450米,电缆采用的是4*16的,校核过,满足上级CT容量要求。第一台设备的电流采样有用到了第二台设备上,距离约28米,这段电流采样线打算用4*4的,不知道可以吗。请教高手回复。

我这边遇到一个问题,由于电流采样CT距离我的第一台设备比较远,约450米,电缆采用的是4*16的,校核过,满足上级CT容量要求。第一台设备的电流采样有用到了第二台设备上,距离约28米,这段电流采样线打算用4*4的,不知道可以吗。请教高手回复。
免费打赏
wuchiqun
2013年06月28日 07:46:21
2楼
当然可以!为了确保计量的准确,减少误差,尽量缩短二次回路导线。导线长了负荷末端产生压降了,那计量当然会增大负误差的。
回复
lingxuct
2013年06月28日 08:55:02
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-28 08:56 编辑

1、100米以内,电缆直接连接;
2、100~200米,CT二次采用1A;
3、200~1000米,用电流信号转换器,把1或5A电流信号转换成4~20mA信号,用屏蔽电缆连接;
4、1000米以上,把电流信号(用A/D)转换成数字信号,通过光缆或无线方式传输。
回复
wdmxsmmmr
2013年07月01日 09:08:48
4楼
谢谢 分享学习了
回复
智库
2013年07月01日 11:39:05
5楼
本帖最后由 智库 于 2013-7-1 11:40 编辑

这种距离,采用CT直接输出,在设计院的设计中极少采用。
对这种长距离传输的信号,最合理的方式是采用SST3-AD-1的电流变送器,其输入可以是5A或1A,对应CT的二次输出,输出可以是4-20MA,或其他任何输出信号。由于SST3-AD-1型电流变送器的输出负载能力在600欧姆以上,即使远端串联几块指示表、PLC,再加上信号传输的导线长度,通常远远小于600欧姆。导线也可以采用1.5平方即可(只考虑机械强度即可),距离在1500米以上也没有问题。
费用上和工程量上面都是最合理的方法。
供你参考。
回复
zhixiansheng
2013年07月01日 13:11:45
6楼
谢谢版主:):)
回复
fengdehaizitumu
2013年07月01日 21:55:11
7楼
学习了,谢谢!
回复
as1986dfg
2013年07月02日 09:47:21
8楼
由于二次板卡和软件控制回路电流采样按照5A进行控制设计的,已经无法修改,设计院也没有提出使用SST3-AD-1,且SST3-AD-1不能输出5A。所以还是按照原先的方案进行了。非常感谢wuchiqun、lingxuct 、智库 三位高工的指导。下次工程强烈要求配套使用。
回复
逸風
2013年07月02日 14:28:53
9楼
了解中。。。。。。。。。。
回复
eviltian
2013年07月03日 09:16:32
10楼
lingxuct 发表于 2013-6-28 08:55 1、100米以内,电缆直接连接;2、100~200米,CT二次采用1A;3、200~1000米,用电流信号转换器,把1或5A …200~1000米是模拟信号?
回复
lingxuct
2013年07月03日 10:38:07
11楼
1000米以内用4~20mA模拟信号没问题!
回复

相关推荐

APP内打开