双回路进线电流采样问题
dt-zhr
dt-zhr Lv.3
2009年09月25日 10:04:48
只看楼主

现场用户两路进线(一工一备),我方电流采样怎么取信号?我方设备只需要一路采样信号 电流如何实现切换 请各位高手指导

现场用户两路进线(一工一备),我方电流采样怎么取信号?我方设备只需要一路采样信号 电流如何实现切换 请各位高手指导
dt-zhr
2009年09月25日 10:05:40
2楼
不知道 哪位有高招 指导一二 谢谢
回复
lingxuct
2009年09月25日 17:45:14
3楼
二个进线柜并排,采样CT放在进线与负荷柜之间。
回复
红苹果
2009年09月26日 19:49:55
4楼
他还不一定是两台柜子呢。。。
如果是1台,采样CT防在双电源转换后就行了。
如果是2台,采样CT最好是两台都带,都带表。切换嘛,通过每台的主断辅助触点切换。两台主断得有闭锁关系。
:)
回复

相关推荐

APP内打开