二次回路的断路器从哪取电比较好呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年06月27日 15:39:58
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-27 16:04 编辑 二次回路的电源是从一次断路器上端取还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下测试二次回路;大家看呢?一般怎么设计呢?我想把二次回路电源从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了。

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-27 16:04 编辑

二次回路的电源是从一次断路器上端取还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下测试二次回路;大家看呢?一般怎么设计呢?
我想把二次回路电源从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了。

免费打赏
xinshiji168
2013年06月28日 18:34:42
22楼
hzhsj 发表于 2013-6-28 14:17 怕麻烦最好不要工作,当啃老族。断路器一旦失效,找故障更麻烦。熔断器一旦熔断不需找熔丝,多备几只5A熔 …我不负责维护啊,我设计。您的意思是我专业培养啃老族吗?现在工厂的实际情况就是熔断器确实不好找
回复
xinshiji168
2013年06月28日 18:37:20
23楼
lingxuct 发表于 2013-6-28 13:41 现在都用抽屉柜吧?一台PLC会控制多台设备吧?PLC需要单独的电源吧?我们厂用的绝大部分低压柜还是GGD的,抽屉柜是否要比GGD优越呢?如果确实优越,我考虑下次设计用抽屉的了,得跟得上时代啊
回复
showin3690
2013年06月28日 19:16:45
24楼
xinshiji168 发表于 2013-6-27 16:53 我也是感觉这样会更安全。我想起一件事,就是曾经有条皮带偶尔大量坐料的时候造成1次断路器跳开,而二次没 …断路器的一个点需要和控制断路器的一个点串上 送到PLC
回复
dgbyls
2013年06月29日 10:26:42
25楼
二次回路的电源最好是从一次断路器上端取,可采用断路器,熔断器
回复
hanzhg54
2013年06月29日 10:37:39
26楼
xinshiji168 发表于 2013-6-27 16:53 我也是感觉这样会更安全。我想起一件事,就是曾经有条皮带偶尔大量坐料的时候造成1次断路器跳开,而二次没 …你说的这情况显然是设计不合理,断路器跳了,接触器就该断电,但是应该是断路器辅助接点控制接触器,和二次回路取电位置没有关系。
回复
bobodemoo
2013年06月29日 11:25:30
27楼
如果该变电站是很重要的变电站,并且各回路断路器要纳入SCADA系统的话,建议专设UPS或直流屏,断路器的二次回路从UPS(选择交流操作电源时)或直流屏(选择直流操作电源时)取电。
其他的变电站建议断路器二次回路取上端的电,否则断路器跳开后,二次回路无电就只能手动合闸了。
回复
bobodemoo
2013年06月29日 11:30:07
28楼
fcb0356 发表于 2013-6-27 16:39 从检修安全和角度来说,还是在断路器下口取控制电源比较好。如果工艺有联动要求的可以单独设一个控制电源。从断路器上端取电根本就不关安全的事情,因为不管从哪里取电,二次回路控制电源的最前端都是有低压熔断器或微型断路器作为保护的。所以二次回路要从断路器上端取电。
回复
ilfang
2013年06月29日 12:50:41
29楼
什么控制电路都不说,让大家瞎蒙啊?有保护的、需要以送报警信号的、模拟量输出的等等,需从断路器上端取电或设单独的控制电源;单是几个信号灯或接触器什么的,下端取也可以。
回复
tanghaibo01
2013年06月29日 14:55:55
30楼
xinshiji168 发表于 2013-6-28 18:32 哦,您说的二次电源从一次断路器上端取电而造成“误报警”,误报警指的是什么呢?你好,我的“误报警”是指接触器反馈给控制中心的信号有时会失真,特别是远程启动,如果接触器上端的分开关没有合远程启动有信号但实际电机没有运行,
回复
zht62652379
2013年06月29日 21:21:18
31楼
这是各有所好的
回复