本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-27 16:04 编辑 二次回路的电源是从一次断路器上端取还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下测试二次回路;大家看呢?一般怎么设计呢?我想把二次回路电源从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了。
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-27 16:04 编辑
二次回路的电源是从一次断路器上端取还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下测试二次回路;大家看呢?一般怎么设计呢?
我想把二次回路电源从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了。
32楼
要看其功能 作用来定是哪里去电源
回复
33楼
多台设备(如一个柜子有6个抽屉----6台电机)并用一台PLC控制,设备有可能几台运行中,还有几台需要检修试验,所以,二次控制电源(接触器回路电源)应如下做法:
设备正常运行时用本设备一次回路断路器下的一相(一般取C相的220V);
当设备试验时(一次回路断路器是拉开的),应取PLC电源的同一相(最好同一电源)。
具体做法,各个抽屉的二次插接头有专门的试验位置和试验电源接触头,抽屉在工作位置时断开,在试验位置才接通。
回复
34楼
1、上进线从上取,下进线从下取。否则没有电源如何控制。
2、控制回路一般设置熔断器或微断保护,没有问题。上面讨论的是控制回路熔断器或微断必须设置的原因。
回复
35楼
我在施工中遇到最多的都是从主母排上取的控制电源。
回复
36楼
交流的二次回路接触的少,学习了。
回复
37楼
看情况吧,各有千秋,一般有主回路、辅助回路、控制回路等说法,我是这样想的:主回路直接走明晰点,控制回路与主回路应该并列取电,单独控制选型合格,记住了联锁不能忘
回复
38楼
什么时候从上口取 什么时候从下口取 有什么规范没有啊
回复
39楼
一般是根据具体工况具体设计,没有固定模式,两种方式都在现场用过。
回复
40楼
xinshiji168 发表于 2013-6-28 12:26 就是因为二次是从一次断路器上端取的电,所以才会出现我说的情况啊。我感觉还是从断路器下端取电好。断路器都跳了,设备还运转?一次设计的就不合理
回复
41楼
来学习,我也觉得看情况而定