节点域抗剪超限,,,,为什么不管如何调整布置方案及尺寸大小都无法改变圆柱呢?
节点域抗剪超限,,,,为什么不管如何调整布置方案及尺寸大小都无法改变圆柱呢?
2楼
是否需要用方柱代替计算,再转换成圆柱?
有谁知道圆柱的计算讲考虑些什么?
回复
3楼
不能用方柱代替圆柱啊。。。
由公司0.35*fc*B*H知,构件截面面积的贡献作用应该>fc吧,所以增加圆柱截面面积靠谱些。。。
如果不能更改截面,也不建议提高fc,因为首层水平方向有点刚度突变的感觉。
与圆柱相交的KL进行水平和竖向加腋看看,同时加大箍筋面积或强度。
回复
4楼
mokatsch 发表于 2013-6-27 22:05 不能用方柱代替圆柱啊。。。由公司0.35*fc*B*H知,构件截面面积的贡献作用应该>fc吧,所以增加圆柱截面面 …确实分析很有道理,跟我的实际情况一样,但是箍筋增加时提高配箍率吗还是?提高他的抗剪承载力如何在软件中表现出来呢?谢谢
回复
5楼
dfdlr 发表于 2013-6-28 09:44 确实分析很有道理,跟我的实际情况一样,但是箍筋增加时提高配箍率吗还是?提高他的抗剪承载力如何在软 …算不过你加大点梁宽看看
回复
6楼
提高抗剪能力可以提高配箍率(单位体积的箍筋面积啊)还可以到SATWE里面的构件特殊定义里,定义剪力系数。出图
如果想对核心区抗剪提高,只能出图时说明增强构造。
回复
7楼
mokatsch 发表于 2013-6-28 13:08 提高抗剪能力可以提高配箍率(单位体积的箍筋面积啊)还可以到SATWE里面的构件特殊定义里,定义剪力系数。 …谢谢,在各位的帮助下,本题问题已经解决!感谢!
回复
8楼
bukuren 发表于 2013-6-28 10:43 算不过你加大点梁宽看看谢谢,在各位的帮助下,本题问题已经解决!感谢!
回复
9楼
能请教一下,你是怎么调整的吗?计算书中圆柱的截面尺寸pkpm认为是0:“11. 截面参数 (m) B*H = 0.600*0.000”不管怎么加大截面应该都没有用的。属于软件的问题吧。我这几天也碰到这个问题不知该怎样解决。
回复
10楼
yf12040128 发表于 2013-6-29 23:28 能请教一下,你是怎么调整的吗?计算书中圆柱的截面尺寸pkpm认为是0:“11. 截面参数 (m) B*H …自己熟悉软件再说,,,,
回复
11楼
好好看一下软件生成的计算书。我是说:satwe计算圆柱时断面全部记为0.
回复