空调开机一段时间后漏电跳闸
dy_quan
dy_quan Lv.2
2013年06月27日 14:05:59
只看楼主

格力柜机KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏开启前清洗过滤网,并在关机未切断电源时用湿布擦试,晾干后开启1~2小时漏电保护器跳闸,总空开和漏电保护器均已换新,都是40A,仍然是开机制冷一段时间(有时十几分钟,有时1~2小时)后漏电保护器跳闸,之后开关推不上去,此时用摇表测量室内机插头,L与地是0兆欧,N与地是0兆欧,用摇表量配电箱是正常的,几个小时后开关又能推上去并正常使用空调,然后问题会周而复始,如果断开柜机这条线路,其他电器同时开启(包括2台1p挂机)长时间都没事,自己感觉家中的线路和开关应该没问题,若是压机的问题,是否只能更换压机?费用是否很高?如果比新买一台柜机少不了多少,那不如直接买新的算了。

格力柜机KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏开启前清洗过滤网,并在关机未切断电源时用湿布擦试,晾干后开启1~2小时漏电保护器跳闸,总空开和漏电保护器均已换新,都是40A,仍然是开机制冷一段时间(有时十几分钟,有时1~2小时)后漏电保护器跳闸,之后开关推不上去,此时用摇表测量室内机插头,L与地是0兆欧,N与地是0兆欧,用摇表量配电箱是正常的,几个小时后开关又能推上去并正常使用空调,然后问题会周而复始,如果断开柜机这条线路,其他电器同时开启(包括2台1p挂机)长时间都没事,自己感觉家中的线路和开关应该没问题,若是压机的问题,是否只能更换压机?费用是否很高?如果比新买一台柜机少不了多少,那不如直接买新的算了。
请各位高手赐教,谢谢!