主要节点受力纵筋的锚固长度
zmx784985787
2013年06月27日 11:32:32
来自于建筑施工
只看楼主

施工现场的一些关于钢筋下料长度的问题,向各位朋友请教:1、次梁受力纵筋伸入主梁内的锚固长度值是不是固定值?如果是,请问是多少;如果不是,其值是不是套用11G101—1的53页数值?2、主梁受力纵筋伸入柱内的锚固长度值是不是固定值?如果是,请问是多少;如果不是,其值是不是套用11G101—1的53页数值?3、剪力墙上部暗梁的受力纵筋伸入边缘构件后,其端部需不需要弯钩(15d)?

施工现场的一些关于钢筋下料长度的问题,向各位朋友请教:
1、次梁受力纵筋伸入主梁内的锚固长度值是不是固定值?如果是,请问是多少;如果不是,其值是不是套用11G101—1的53页数值?
2、主梁受力纵筋伸入柱内的锚固长度值是不是固定值?如果是,请问是多少;如果不是,其值是不是套用11G101—1的53页数值?
3、剪力墙上部暗梁的受力纵筋伸入边缘构件后,其端部需不需要弯钩(15d)?

IMG_3101.JPG


IMG_3102.JPG


已绑扎完成的9F剪力墙顶连梁LL4.MOV_20130627_111639.jpg

免费打赏
zxg224
2013年06月28日 06:55:54
2楼
都不是固定值,要根据结构抗震等级,混凝土强度和钢筋级别查11G101-1 53页再结合79页框架梁纵向钢筋构造,剪力墙和柱子锚固11G1010-1图中全有
回复
zmx784985787
2013年06月28日 09:38:57
3楼
zxg224 发表于 2013-6-28 06:55 都不是固定值,要根据结构抗震等级,混凝土强度和钢筋级别查11G101-1 53页再结合79页框架梁纵向钢筋构造,剪 …你好,朋友,谢谢了。第一二点不是固定值,要套用图集,这个基本可以确定的。但是,第三点,暗梁是否需要弯钩,弯钩是不是15d,这个还不能确定。我问了现场的移位老施工员和一位老监理一级一位审计钢筋的老师傅,他们都说不要那个弯钩!但11G101—175页下方小图上可以看出需要弯钩,但是,它却没有标注长度。。。。12G901—1的3—15页也不难看出需要弯钩的,也没有标注长度值。。。。
回复
ycl868
2013年06月28日 10:53:22
4楼
本帖最后由 ycl868 于 2013-6-28 10:57 编辑

74页有的啊
回复
ycl868
2013年06月28日 10:53:55
5楼
本帖最后由 ycl868 于 2013-6-28 10:58 编辑

1.jpg
回复
zmx784985787
2013年06月28日 21:38:27
6楼
ycl868 发表于 2013-6-28 10:53 朋友 谢谢但是那个是连梁的。我问的第三点是指的暗梁。可以套用?
回复
ycl868
2013年06月30日 19:00:42
7楼
应该是可以的 直锚长度大于等于LAE或者LA不必弯锚
回复
hengxin87
2013年06月30日 20:04:49
8楼
坐等详细解答:Q:Q:Q
回复
xiongxian19890928
2013年07月03日 10:52:09
9楼
锚固长度根据混凝土等级和钢筋直径确定。如果本工程总说明中没有规定锚固长度,则以101图集为准。