洁净厂房供电设备安装说明 供电设备的布置以及安装是关系到整个厂房的规范性和安全性,在设计和安装的过程中都应该考虑各个方面的因素,尽量做到完美。具体都有什么要求和规定呢?看完下面这个案例相信您就知道了。(1)变压器安装 本工程共有干式变压器11台,其中1号变电站有变压器4台,先安装2台;2号变电站有变压器3台,先安装2台;3号变电站有变压器4台,先安装3台。变压器最大容量为1600kVA,最大重量为3.5t,外形尺寸为2000mmx1900mmx1300mm。设备吊装采用16t轮式起重机,将设备吊起后放置在移动小车上,运送到安装位置。变压器安装完毕后至送电前用塑料薄膜覆盖防止灰尘和潮气侵人。
供电设备的布置以及安装是关系到整个厂房的规范性和安全性,在设计和安装的过程中都应该考虑各个方面的因素,尽量做到完美。具体都有什么要求和规定呢?看完下面这个案例相信您就知道了。
(1)变压器安装
本工程共有干式变压器11台,其中1号变电站有变压器4台,先安装2台;2号变电站有变压器3台,先安装2台;3号变电站有变压器4台,先安装3台。变压器最大容量为1600kVA,最大重量为3.5t,外形尺寸为2000mmx1900mmx1300mm。设备吊装采用16t轮式起重机,将设备吊起后放置在移动小车上,运送到安装位置。变压器安装完毕后至送电前用塑料薄膜覆盖防止灰尘和潮气侵人。
(2)屏、箱、柜安装本工程共有屏、箱、柜290台(件)。
1号、2号、3号变电站屏柜安装同变压器一起安装。等变压器全部进人变电站后,进行
稳盘。3号变电站施工完后,以同样的方法完成2号、1号变电站的设备安装。
(3)母线安装
本工程有封闭母线槽970m,由1号、2号、3号变电站分别引出对厂内大容量设备供电。插接式封闭母线一般是等两端的盘柜定位后由厂家实地测量,画成轴测图,然后按实测尺寸生产,直线段每2m—节,并将每节母线打上编号,这样既为生产厂家节约了材料,又为施工一次成优创造了条件。施工中,用lm的水平尺和吊线锤验柜体安装,力矩扳手检验母排安装质量,同时保证380V/220V母排绝缘间距最小为20mm。值得指出的是,所使用的是三相五线制的封闭母线,型号有CFM—3A—1250A、CFM—3A—1000A、CFM—3A—800A、CFM—3A—630A四种,单相铜排截面为160mmx20mm,加上铁外壳,所以非常沉重,因此对做支架吊架的材料、安装方式都提出了特别要求。在洁净区内施工要带上吸尘器和抹布,随时清扫施工带来的灰尘。
(4)电缆桥架安装
本工程共有电缆桥架、线槽18600m,包括电力专业和通信专业电缆桥架。设计为热镀锌加喷塑式槽桥,分别设在洁净厂房的楼板下、吊顶内。
由于各专业管道均敷设在吊顶内,吊顶空间有限,桥架安装前必须与各专业管道协调好空间位置与走向。为防止桥架下挠,对长度在4m以上的桥架要用加强桥架。桥架料与开孔必须使用切割机切割或手工切割,严禁使用火割。割缝应整齐、光滑,并涂防腐漆。除伸缩缝外,桥架接头间隙不大于12mm;沉降缝、伸缩缝处要断开,断缝为15?20mm。桥架的延续连接缝应放在吊柱间1/4处,避免在1/2处做头。连接螺栓的螺母放在桥架外侧。连接板的尺寸应与桥架配套。
(5)电缆敷设
本工程共有各种导线、电缆217900m。电缆敷设的工作量,是电气安装量主要部分,一项错综复杂的工作,需要统筹规划。对有关电缆设计资料如电缆表、电缆头、电缆布设管点网络走向图、接线图等应进行认真校对并建立电缆敷设台账,用计算机管理,统计好每块盘箱要放的电缆根数、规格、型号、起点至终点贴到盘箱上面,在二次配线前进行复核。
本工程电缆敷设方式有直埋、排管、竖井、吊架、桥架、沟道等。不论采用哪种方式,在电缆敷设前都要把电缆敷设路线进行一次性确认。电缆敷设前要检查敷设线路上的桥架是否安装完毕,设计的电缆盘的架设位置,拐弯抹角处人员的安排和数量,直线段上多远设置一人拉电缆等。所经路线的金属部分的焊接工作结束,并涂漆完好,平滑无刺。经过的管路应淸扫,出入口呈喇叭状,电缆桥架标示出节点号、层次号。电缆敷设路线的转角处、变位处满足电缆允许最小弯曲半径要求,防止影响施工质量。另外若电缆盘架设不稳,架设电缆盘的轴杠随便找一个钢管代替而不考虑其强度和盘的重量,易引起电缆盘翻倒事故,影响到施工人员的安全和电缆损坏。要保证电缆道路畅通,保证两端电气设备就位,这些都值得注意。
电缆敷设原则一般是先供电系统后动力系统,先敷设长线路后敷设短线路,避免长材短用造成浪费或短材长用增加接头,做到实测距离,合理调配长度。敷设电缆有两种方案。一种是集中一次将路线不同但型号相同的电缆放完。这种做法适合于一个区域内此种型号的用量非常大,反复架电缆盘却很麻烦的场合。另一种是一条路线上很多不同的电缆,而换电缆盘却相比不算麻烦时,为避免让职工频繁更换位置,可将这条线路上多种规格电缆一次放完。