可燃液体罐区灭火器设置
liwangy
liwangy Lv.12
2013年06月26日 17:04:43
只看楼主

可燃液体罐区灭火器设置,设置于防火堤内 还是 防火堤外?我看到的图纸有放于防火堤内的,也有防火堤外的。大家讨论一下——实际做的,能给出确切的依据最好。

可燃液体罐区灭火器设置,设置于防火堤内 还是 防火堤外?
我看到的图纸有放于防火堤内的,也有防火堤外的。
大家讨论一下——实际做的,能给出确切的依据最好。
免费打赏
liwangy
2013年06月26日 17:06:36
2楼
我做过,放于防火堤内的,
依据是:网上找到的罐区安全规程。
同时考虑到人在堤内便于取。
回复
小草瑜
2014年11月03日 16:34:39
3楼
万一着火的时候你敢网防火提内跑?
回复
tenshin1921
2017年11月14日 14:13:05
4楼
小草瑜 发表于 2014-11-3 16:34 万一着火的时候你敢网防火提内跑?难道给你个灭火器你就敢往里面跑了?灭火器是灭小型火灾,所以要就近设置,规范为什么要有保护距离的要求?罐区面积大,不用按保护行走距离算,石化规条文中说到,罐区最易用到灭火器的位置是阀组处,所以灭火器应就近设置。
回复