本帖最后由 无语 于 2013-6-26 14:56 编辑 北方地区建筑给排水设计的特点主要是防冻,如果针对严寒地区的特点,防冻措施处理不当,将势必直接影响人民的日常生活,对人民的生活带来诸多不便,甚至产生重大影响,所以针对各个系统的不同特点采用相应的技术措施显得尤为重要。室内活给水系统和消防系统的设计的几点建议:在北方地区,特别是靠建筑物外墙的管道井,温度较低,应考虑管道井与采暖管道井合用

本帖最后由 无语 于 2013-6-26 14:56 编辑

北方地区建筑给排水设计的特点主要是防冻,如果针对严寒地区的特点,防冻措施处理不当,将势必直接影响人民的日常生活,对人民的生活带来诸多不便,甚至产生重大影响,所以针对各个系统的不同特点采用相应的技术措施显得尤为重要。

室内活给水系统和消防系统的设计的几点建议:

在北方地区,特别是靠建筑物外墙的管道井,温度较低,应考虑管道井与采暖管道井合用,这样可以利用采暖管道散热来保证冬季管道井内的温度。

在新风机房内,由于外墙处要开口取风,当开口处封闭不严时,容易造成室内温度过低,故当有给排水管道通过时,应注意房间的保温和采暖。地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖。

屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。消火栓和喷淋立管最好布置于室内采暖的部位或者与采暖管道合用的管道井内,不宜布置于楼梯间等不采暖的部位。

地下室如果不采暖的话,根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001的4.2.2条和4.2.3条第3款之规定,自动喷水灭火系统应采用干式系统,或者代替干式系统的预作用系统。消火栓系统则要采用电伴热系统保温,则需要要求电气专业提供足够的电量;如果暖通专业采用值班采暖(保持室内温度不低于5°C)的话,自动喷水系统也可以采用湿式系统,局部与室外直接连通部位(地下车库的入口处等)的给排水及消防管道可能结冰的部位,可考虑局部采用电伴热系统,自动喷水灭火系统可以局部采用干式系统。

在非采暖建筑(厂房,库房等)设置消防系统时,如何防止管道中水的冻结也是北方特别要注意的,一般可以采用干式消火栓系统和干式或预作用自动喷水系统。

室内污水系统和雨水系统的设计的几点建议:

为较好的解决室内污废水及雨水系统的防冻问题,污废水管道及雨水管道均应布置在室内。特别是住宅类建筑的屋面雨水管道应和建筑专业密切配合,以方便雨水立管及悬吊管均能布置在公共部位,雨水斗应布置在易受室内温度影响的屋面及雪水易融化范围的天沟内。由于阳台多为封闭阳台,景观阳台可以不设置排除阳台雨水的立管和地漏,放洗衣机的生活阳台则需要设置排放洗衣机废水的排水立管和洗衣机专用地漏,如果对于阳台可能冰冻的地区则应采用相应的保温措施

北方地区住宅内的地漏在冬季经常出现“反味”现象。造成这一现象的原因有两个,一是,地漏水封较浅,特别是南方地区,室内气温较高,水封内的水蒸发的较快,造成水封的破坏,从而导致管道内的废气甚至室外污水井内的废气通过地漏进入室内。二是,北方冬季气温较低,而由于室内采暖,管道内温度又较高,在伸顶通气管出屋面的地方,管道容易结霜,时间久了,就使管道的通气面积减小,造成排水管内通气不畅,有害气体不能顺利排至室外,在管道内聚集,而致使室内出现臭味。所以针对北方地区,《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)4.6.15条规定:“伸顶通气管宜与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-15°C的地区,应在室内平顶或吊顶一下0.3m处将管径放大一级”。所以在设计北方严寒地区的项目时,应注意按规范要求,适当加大通气管管径,伸顶通气管应高出最大积雪厚度,通气帽的形式应采用伞形或蘑菇型。

在北方地区的过度季,在日照条件好时,建筑物屋面雨水经常融化,通过雨水系统排放时,,建筑物的北侧日照照不到的地方,管道经常出现结冰的问题,因此当雨水岀户管埋深较浅时,常出现管道内的雨水冻结问题,而影响雨水的正常排放,为防止这一问题的发生,可以考虑在岀户的雨水管上设置电伴热系统,并将雨水井井盖做成保温井盖。如果屋顶做为屋顶花园用时,为保证冬季的正常使用,可以在屋顶花园的集水沟及雨水斗处增设电伴热系统。

室外给水系统和消防系统的设计的几点建议:

室外给水系统和消防系统的设计特点也同室内系统设计一样,主要应考虑防冻,《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)3.5.3条规定:“室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管道最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管道覆土深度不宜小于0.7m。”室外埋地给水和消防管道敷设的常规做法一般有直接埋地式和架空敷设两种,直接埋地式最为常用。架空敷设时应考虑管架和保温措施,在北方寒冷地区常采用蒸汽伴热管线外加保温材料进行保温,即要敷设相同长度的蒸汽管线以保证给水及消防管道不被冻坏。

当采暖室外计算温度低于-10°C的地区,各种室外水表井、阀门井、消火栓井、水泵接合器井等均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木质保温盖,寒冷地区的室外消火栓一般为地下室直通消火栓,阀门井一般不采用套筒式,因在寒冷地区阀杆头部常漏水而冻结,影响开启和关闭;给水管线上的给水栓应采用防冻栓,并宜设置于背风向阳处。在秋冬交替季节,雨雪水白天沿井盖流入消火栓井内的保温盖,晚上温度降低后冻结,第二天地面融化的雪水又流下来,晚上又冻结,反复多次,便将保温盖冻成了大冰块,与井壁冻结在一起,要打开井盖和保温盖非常困难,这中情况下根本无法满足灭火要求。解决的办法是将消火栓井盖高出周围地面100mm以上,以防雨雪水流入,为不影响交通,可将消火栓设置在绿化带上,并设标记。室外埋地的各种水池(生活水池、消防水池、化粪池,隔油池等)也应有防冻措施,水池应覆土保温,池顶覆土深度应尽量在冰冻线以下,确保水池高水位在冰冻线以下,水池人孔,取水口设保温井口及木质保温盖。

室外污水系统和雨水系统的设计的几点建议:

一般认为排水管道或者雨水管道敷设在冻土层内会受到冻胀影响,以致管道破裂毁坏,不能使用。故《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)4.3.8条规定:“一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。”但是在很多实际工程中,经常会出现管道冻塞现象,冻塞管道的原因一般有两个,一是埋深过浅,保温措施不够;另一个是管道坡度过小,排水流速较慢,污水的热量散失很快,在未进入检查井之前已经冻结。解决冻塞现象的根本办法是加大管道的埋设深度至冰冻线以下,这样可确保管道常年不结冰。由于市政排水井控制点标高的限制,造成岀户管及小区排水管埋深较浅,经常在冰冻线以上,此时如果不采取一定的措施就会有管道冻结的危险。管道埋深较浅时,应考虑管道的保温问题,可在排水管道外壁加装保温材料,同时加大排水管道的坡度,使污水在热量散失前已经快速排水市政主干管。


总之,北方地区的设计特点主要是防冻,防冻措施处理得当的话,可以增加给排水系统的使用寿命的同时,并可以节约造价。一种技术不可能解决所有问题,能解决一部分问题就是一种进步,我相信随着科技的进步,凭着人类的智慧,问题一定能够逐步得到比较完美的解决,所以我们应该不断去创新,使新的技术可以更快更好的应用到实际的工程中,为人类做贡献。

免费打赏
isaiahwu
2013年06月28日 11:07:36
12楼
确实总结的很好,现在有了电伴热的新技术措施,不知道以前都是采用哪些措施,之前的防冻措施如今是技术落后、不适合继续使用了,还是如何?加保温层?蒸汽伴热?很少有看到这方面的资料,对以前的工程项目中的给排水设计感到很迷惑。
回复
lunwts
2013年06月28日 14:59:27
14楼
谢谢了,受教
回复
cynthia_1992
2013年06月28日 15:37:56
15楼
很好的资料,谢谢楼主。
回复
jying520
2013年06月28日 19:18:47
16楼
楼主还不错哦,我就在北方,这些都是设计中必考虑的因素。
回复
zdy611
2013年06月28日 22:13:24
17楼
已经收藏,谢谢分享。
给水管建议选择薄壁不锈钢水管,防冻,耐高温高压,冬天用没有问题。已经收藏,谢谢分享。
2013年06月29日 07:34:06
18楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
回复
jiangyq_2003
2013年06月29日 10:31:23
19楼
谢谢宝贵经验分享。
回复
水将
2013年06月29日 19:49:38
20楼
中国地域之大 设计差别很大啊
回复
dazhuand1986
2013年06月30日 07:39:00
22楼
学习了,为以后的北方工程做准备!
回复
我本平凡
2013年06月30日 08:03:24
23楼
不错不错不错不错
回复

相关推荐

APP内打开