2楼
看看棚子底下有无易燃易爆物品,如果没有且厚度≥0.65mm就利用它本身做防雷接地。如果有易燃易爆物品看看那个铝合金厚度多少(我记得是7mm厚),≥这个数 也可以利用其作为接闪器。如果都小于那就就要考虑独立防雷了,(当然要不要防雷还要经过计算的)。
这样的防雷就两种办法
1、设独立避雷针
2、棚顶易受雷击部位做避雷带
以上办法的设计和施工都要符合规范和图集的要求,关于怎么计算可以参考GB50057-2010
回复
3楼
如果还有疑问可以去给力电气群资讯王工,Q群号140203503
回复
4楼
rk5707 发表于 2013-6-26 13:00 看看棚子底下有无易燃易爆物品,如果没有且厚度≥0.65mm就利用它本身做防雷接地。如果有易燃易爆物品看看那 …真详细,今天看规范上也是这么说的,多谢指点,那如果本身可以做接闪器,那么与接闪带之间用什么焊接,有要求吗?
回复