低压配电柜总进线开关的选择
chaoxy119
chaoxy119 Lv.3
2013年06月25日 22:39:01
只看楼主

假设一个容量不大的低压配电箱(三相容量为5kW)直接由变配电室放射式配电。该配电箱的总进线开关如何选择呢?(假设经过热稳定校验,进线电缆选择为10平方)请教一下:该配电柜进线开关,按额定电流选择的话,16A的开关即可,如果安电缆和开关配套的话则需要32的开关?但是如果选择了32的开关,是否有问题呢?

假设一个容量不大的低压配电箱(三相容量为5kW)直接由变配电室放射式配电。
该配电箱的总进线开关如何选择呢?(假设经过热稳定校验,进线电缆选择为10平方)
请教一下:该配电柜进线开关,按额定电流选择的话,16A的开关即可,如果安电缆和开关配套的话则需要32的开关?
但是如果选择了32的开关,是否有问题呢?
免费打赏
aaamou
2013年06月26日 00:24:13
2楼
配电室出线开关40A,配电箱进线开关32A,线缆10平方。
我一般都这样做。
回复
云飘飘
2013年06月26日 07:15:56
3楼
进线开关25A/4P,上级32A/3P.
回复
chaoxy119
2013年06月26日 09:10:55
4楼
云飘飘 发表于 2013-6-26 07:15 进线开关25A/4P,上级32A/3P.进线开关20A不行吗?他的分支回路都是16A的?
回复
qf76882479
2013年06月26日 11:03:22
5楼
也可以,反正你就是一级一级放大就行了
回复