封闭的办公楼办公室除了排风外还需要补风吗????
luluyingzi
luluyingzi Lv.3
2013年06月25日 17:25:43
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 luluyingzi 于 2013-6-26 13:18 编辑 有个25层的带封闭阳台的办公楼,所有办公室都无法开窗,这种情况除了要设置排风外,需要设置补风吗?还有送、排风量该怎么计算。。。。

本帖最后由 luluyingzi 于 2013-6-26 13:18 编辑

有个25层的带封闭阳台的办公楼,所有办公室都无法开窗,这种情况除了要设置排风外,需要设置补风吗?还有送、排风量该怎么计算。。。。
mei99113
2013年07月03日 10:35:13
2楼
当然要补风了,不然只排不补负压太大,门都开不了,补风跟排风差不多就行,我建议排风去补风的90%。
回复
lichao1641
2013年07月08日 09:32:55
3楼
同意楼上的说法