隔墙砌楼板上,楼板里加两根Φ25mm钢筋,是否可行?
colin208
colin208 Lv.2
2013年06月25日 10:54:00
只看楼主

本帖最后由 colin208 于 2013-6-28 11:53 编辑 最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁300mm位置。浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。

本帖最后由 colin208 于 2013-6-28 11:53 编辑

最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。
楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁300mm位置。
浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。
免费打赏
a642425106
2013年06月26日 17:22:37
22楼
板厚最好加到130吧,我看你2根25的钢筋应该没多大问题了
回复
colin208
2013年06月27日 09:53:42
23楼
a642425106 发表于 2013-6-26 17:22 板厚最好加到130吧,我看你2根25的钢筋应该没多大问题了板已成型了,改不了
回复
colin208
2013年06月28日 09:26:00
24楼
点划线 发表于 2013-6-26 08:58 第一次听说下翻梁一说,两跟25的钢筋妥妥的,一点问题都没有就是板下设置的抬梁
回复
wx86_68xw
2013年06月28日 11:52:59
25楼
在板中加两根25钢筋,可以看做是高100的暗梁吧,再把砌在其上面的墙体荷载作用到这根梁上验算一下,我按简支梁估算了一下,要是用红砖的话就危险了
回复
wx86_68xw
2013年06月28日 12:02:07
26楼
wx86_68xw 发表于 2013-6-28 11:52 在板中加两根25钢筋,可以看做是高100的暗梁吧,再把砌在其上面的墙体荷载作用到这根梁上验算一下,我按简支 …不知道自己这样估算是否正确,大家批评指正
回复
征途
2013年06月28日 13:20:50
27楼
呵呵,路过,学习中
回复
xiariyouling
2013年07月02日 21:12:21
28楼
colin208 发表于 2013-6-26 00:18 是的,隔墙是砌在偏离梁30mm的位置,不知这根梁能否帮上支撑力?主要砌墙是用红砖的,应该比较重吧。。砌筑墙体是偏离梁30mm,这个偏离距离还是很小的,梁在支撑上还是起着很大的作用的,而且这个位置也有负弯矩筋,所以,个人认为应该是没什么问题的。我以前帮人做过这样一个墙体(墙体高2.7米,长3.6米,120mm厚墙体),墙体砌筑在距离梁有1米的楼板上,楼板厚100mm,在墙体位置的楼板里就加了两根20钢筋,当然这个位置也是有负弯矩筋的。但愿对你有帮助。
回复
colin208
2013年07月02日 23:41:56
29楼
xiariyouling 发表于 2013-7-2 21:12 砌筑墙体是偏离梁30mm,这个偏离距离还是很小的,梁在支撑上还是起着很大的作用的,而且这个位置也有负弯矩 …谢谢你的解答。。看来我这种情况跟你以前做过的有点相似。你的墙体稍微短点,低点,而且你的是120墙对比我的180要轻很多。。我在4500长的隔墙上留有900的门洞。
回复
xiongxian19890928
2013年07月03日 11:47:35
30楼
试试轻质的材料,或者你可以用空心混凝土砌块。
回复
ricky110122
2013年07月03日 16:17:29
31楼
学习了,谢谢大家的解答!