本帖最后由 colin208 于 2013-6-28 11:53 编辑 最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁300mm位置。浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。
本帖最后由 colin208 于 2013-6-28 11:53 编辑
最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。
楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁300mm位置。
浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。
12楼
zxg224 发表于 2013-6-25 12:07 也可以的啊,最好用轻质材料砌筑,要考虑后砌墙体抗裂措施现在没办法了,只能用红砖。不知那根偏离隔墙30mm的梁能否帮上支撑力。
回复
13楼
望各位大虾出来帮解答下:(
回复
14楼
是砌在偏离梁的30mm?如果只是30mm,而且还要加上两根25的钢筋,从我个人的经验来看,应该没问题。
回复
15楼
xiariyouling 发表于 2013-6-25 21:49 是砌在偏离梁的30mm?如果只是30mm,而且还要加上两根25的钢筋,从我个人的经验来看,应该没问题。是的,隔墙是砌在偏离梁30mm的位置,不知这根梁能否帮上支撑力?主要砌墙是用红砖的,应该比较重吧。。
回复
16楼
没问题的,梁和楼板现浇,梁本身就可以看做是t型截面,你加了板底钢筋,偏了3公分,没问题。
回复
17楼
其一,现在很多城市已经限制红砖使用了;其二,这是需要按照等效荷载转化后计算后才能决定的,增加的构造钢筋只是起到一个加强的作用。
回复
18楼
努力飞的鱼 发表于 2013-6-26 00:55 没问题的,梁和楼板现浇,梁本身就可以看做是t型截面,你加了板底钢筋,偏了3公分,没问题。隔墙跟梁偏离30公分哦
回复
19楼
第一次听说下翻梁一说,
两跟25的钢筋妥妥的,一点问题都没有
回复
20楼
前次我弄了个放在120的板上,放了2根16的,不过墙长才900,高3600,厚度180的红砖,不知道会不会有事
回复
21楼
a642425106 发表于 2013-6-26 16:48 前次我弄了个放在120的板上,放了2根16的,不过墙长才900,高3600,厚度180的红砖,不知道会不会有事墙长才900??我这又4500呢。。板100,高度给你差不多,3500,,现在不知道可行不。。。
回复