8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。


8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

问题
1、既然设有室内消火栓,为什么“人员密集公共建筑”还要“宜设置消防软管卷盘”?
2、4层及以下以及9000多 m3的办公楼是不是正好在规范以下就可以不设置消火栓?
3、学校的食堂、宿舍按那个类别考虑?8.3.1.2的“等”都包括哪些?作为规范是否应该留有这样的“活口”?
免费打赏
小小泥鳅
2013年06月26日 09:41:31
2楼
1、设有室内消火栓的人员密集公共建筑在选择消火栓时,要选择带消防软管卷盘的消火栓箱。
2、我理解的是可以不设消火栓,但要遵照8.3.3设置。
3、食堂属于人员密集公共场所,宿舍属于非住宅类居住建筑;建筑类型太多,不可能把所有建筑类型都写上,应该根据实际情况具体考虑设计。

以上观点仅为本人认知,我也学习没多久,如果有说的不好,或如有错误,你来打我啊~~:victory:
回复
lichangan1000
2013年06月26日 10:06:22
3楼
我来说说:
1.一般来讲,消火栓专业人员使用更顺手,普通老百姓使用反冲力更小的卷盘(水喉)。人员密集火灾危害大后果严重,更强调第一时间灭火。这时全民皆兵,效果最好。
2.4层以下和10000m3以下,就可以不设消火栓。设与不设必然有分界线,分界线划在哪里合适,经多年火灾分析,大家都认为这个较合适。火灾是偶发事件,不是必然事件,不能说:界限以上肯定会发生火灾,而界限以下肯定不会发生火灾。只不过是建筑体量小,火灾后果较小。并不是不会发生。
3.8.3.1-4条‘等“可以理解为规范举例以外的建筑。
回复
wwj-gpszx
2013年06月26日 21:02:42
4楼
1、人员密集场所设消防水喉是为了一般人员可以使用,增加初期火灾扑灭的可能性。
2、如在四层以下 “且”体积小于10000m3办公楼可不设,如超五层(体积无论多大)或体积超1万方(不管层数)都需设消火栓。
3、学校食堂、宿舍按其他建筑计。
回复
longziren
2013年06月27日 00:03:26
5楼
1、该条是从高规借用过来的,要说具体就要费很多功夫,简单点,这是规范,背熟它,OK;
2、该情况可以不设消火栓,审图单位一般不会提,但是,有极个别的消防单位会提,——他们就是要你和他们沟通!他们的理由是:没有在“8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。”这些可以不做消火栓的范围内;
3、按“办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑”套用。等的意思是和列举的相类似的。必须要留有这样的“活口”,因为规范不可能年年变,而建筑的类型过不了多久就会冒一个新的出来,像以前哪有什么公寓的,但是后来就有了公寓,接着有酒店式公寓等等,而这个等字就使得新冒出来的建筑可以套用相关的规范。
回复
freesky138
2013年06月27日 00:37:31
6楼
路过学习学习
回复
淡紫幽香
2013年06月27日 07:56:50
7楼
路过啊,看见了学习一下
回复
isaiahwu
2013年06月27日 17:32:04
8楼
消防的理念是预防为主,若发生火灾的时候要有灭火的设施用才行,可以结合室内消火栓、灭火器以及室外消火栓等综合考虑,例如建筑层数低于5层的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑,在不设室内消火栓的时候,要能在室外消火栓的覆盖范围内。这样就可以全面一些。
回复
xiaoge1208
2013年06月28日 16:30:42
9楼
写的很好,有助于理解,非常好的问题和解释,现在终于找到学习规范理解规范,学习设计的好的家园了哈