正在做一个高层裙房,三层,层高分别是6.0m,5.1m,5.1m,总层高16.2m,大厅处中空到顶,产生若干越层柱,x方向有梁拉结,y方向无梁无楼板,这种越层柱x方向的计算长度系数按规范取分别1.0,1.25,1.25,请问y方向这种越层柱的计算长度系数该如何设置? PKPM中当取消刚性板假定后,越层柱三个层高段的计算长度系数软件出来的是2.7,3.18,3.18,应该分别是(16.2/6)*1.0,(16.2/5.1)*1.0,(16.2/5.1)*1.0计算出来的,这样计算有理论依据么?
正在做一个高层裙房,三层,层高分别是6.0m,5.1m,5.1m,总层高16.2m,大厅处中空到顶,产生若干越层柱,x方向有梁拉结,y方向无梁无楼板,这种越层柱x方向的计算长度系数按规范取分别1.0,1.25,1.25,请问y方向这种越层柱的计算长度系数该如何设置?
PKPM中当取消刚性板假定后,越层柱三个层高段的计算长度系数软件出来的是2.7,3.18,3.18,应该分别是(16.2/6)*1.0,(16.2/5.1)*1.0,(16.2/5.1)*1.0计算出来的,这样计算有理论依据么?
希望各位能提供越层柱计算长度系数的计算方法,最好有理论依据,或者介绍哪些软件可以准确计算模型中的越层柱计算长度以及如何计算,我会在PKPM中手动修改计算长度系数。万分感激!!
12楼
PKPM现在的计算长度计算基本正确,显示的系数并不是实际计算的系数。程序计算原理见SATWE用户手册P173页,这个是按照规范的计算方法来的,实际计算会有一个换算。
回复
13楼
PKPM的系数是合理的,看SATWE用户手册,实在有疑问的话可以用PMSAT复核一遍
回复
14楼
我有个土办法,从模型中取出此榀框架,用“形成pk文件”就行,然后再用PK程序把该加的风荷载等侧向荷载考虑上校核一下,没有什么大的变化就应该没问题,出图时人为把无支撑一侧的配筋加大点儿
回复
15楼
pkpm是正确的,做法已经偏保守了,他没考虑单向梁的贡献,认为柱高16.2m,计算长度系数也没有问题,只要你配筋的时候上下连续,取个最大的标准层就行
回复
16楼
pinbo_hsm 发表于 2013-6-25 19:07 不勾选强制楼板假定时,在PKPM里会给出一个越层柱的计算长度系数,可是我不知道为什么这么算。。。。就是无梁方向柱长度除以有梁方向的长度,得出计算长度系数
回复
17楼
老版的混规7.3.11上面有计算公式!
回复
18楼
按混凝土规范6.2.20条与SATWE手册的说明,框架计算长度系数底层1.0,标准层1.25.跃层柱长度系数=1.25*(h1+h2+h3)/h1
回复