正在做一个高层裙房,三层,层高分别是6.0m,5.1m,5.1m,总层高16.2m,大厅处中空到顶,产生若干越层柱,x方向有梁拉结,y方向无梁无楼板,这种越层柱x方向的计算长度系数按规范取分别1.0,1.25,1.25,请问y方向这种越层柱的计算长度系数该如何设置? PKPM中当取消刚性板假定后,越层柱三个层高段的计算长度系数软件出来的是2.7,3.18,3.18,应该分别是(16.2/6)*1.0,(16.2/5.1)*1.0,(16.2/5.1)*1.0计算出来的,这样计算有理论依据么?
正在做一个高层裙房,三层,层高分别是6.0m,5.1m,5.1m,总层高16.2m,大厅处中空到顶,产生若干越层柱,x方向有梁拉结,y方向无梁无楼板,这种越层柱x方向的计算长度系数按规范取分别1.0,1.25,1.25,请问y方向这种越层柱的计算长度系数该如何设置?
PKPM中当取消刚性板假定后,越层柱三个层高段的计算长度系数软件出来的是2.7,3.18,3.18,应该分别是(16.2/6)*1.0,(16.2/5.1)*1.0,(16.2/5.1)*1.0计算出来的,这样计算有理论依据么?
希望各位能提供越层柱计算长度系数的计算方法,最好有理论依据,或者介绍哪些软件可以准确计算模型中的越层柱计算长度以及如何计算,我会在PKPM中手动修改计算长度系数。万分感激!!
2楼
SAP2002可以做越层柱的屈曲分析,通过屈曲分析可以求得计算长度系数。
回复
3楼
现在应用的所有计算程序都可以完成这样的计算和分析。
回复
4楼
无间道 发表于 2013-6-25 06:12 现在应用的所有计算程序都可以完成这样的计算和分析。不行吧,起码midas building不能计算,PKPM的那种计算方法总觉得不靠谱,没理论依据啊
回复
5楼
luoqing2004 发表于 2013-6-24 21:55 SAP2002可以做越层柱的屈曲分析,通过屈曲分析可以求得计算长度系数。好像是能做,SAP不会,正在学习中
回复
6楼
按混凝土结构设计规范,偏心受压柱的计算长度就是16.2m(上下两支承点间距离)。
回复
7楼
tianzhu 发表于 2013-6-25 18:25 按混凝土结构设计规范,偏心受压柱的计算长度就是16.2m(上下两支承点间距离)。不勾选强制楼板假定时,在PKPM里会给出一个越层柱的计算长度系数,可是我不知道为什么这么算。。。。
回复
8楼
刚性楼板就是楼板处是刚性的,柱就是每层一根,柱子计算高度就是层高了。
柱子截面尺寸是多少?
回复
9楼
tianzhu 发表于 2013-6-25 20:03 刚性楼板就是楼板处是刚性的,柱就是每层一根,柱子计算高度就是层高了。柱子截面尺寸是多少?柱现在设置的是600*600的,按照PKPM计算,轴压比只有0.25,y方向配筋只需要1300就够了。。。16m多的柱子没有y方向支撑,这个计算结果心里实在没谱,所以想确定计算长度到底如何计算,要有靠谱方法的话我照着手算或者软件计算可以安安心啊
回复
10楼
柱长细比=16.2/0.6=27,
见王依群著《混凝土结构设计计算算例》
http://www.langlang.cc/3320892.htm
中的章节
5.9 细长柱正截面承载力计算
近年的矩形截面大长细比钢筋混凝土柱承载力试验[20]表明,当长细比≥25时,如使用《混凝土结构设计规范》正文中所给出的公式计算则给出明显偏少的配筋结果。因此,该文建议当长细比≥25宜用用模型柱法进行配筋计算。文[20]中试件6比试件1配筋率增加了约20.9 % ,混凝土强度相近,但因长细比从20 增加到25 ,试件极限承载力反而降低了27.4 %,由此可看出,柱长细比超过某值后(即杆件稳定起控制时),随长细比增大,柱承载力急剧下降的趋势。本文算例也表明防止失稳破坏要比规范给出的方法增加配筋很多。
[20] 张光纬,张勋斌,邵军,等. 大长细比钢筋混凝土细长柱承载力试验研究[J]. 建筑结构. 2008,38(10):99-101.
回复
11楼
按混凝土结构规范,偏心受压柱的计算长度就是16.2m(上下两支承点间距离)。
回复