变频柜远端控制控制线选择问题
sunny0123456
2013年06月24日 14:07:46
只看楼主

想请教一下各位,现在我们有一台变频柜要用远端控制,远端离该变频柜大约500米。我们想用1.5平方的控制线,可以吗?包括启停指示。。。。

想请教一下各位,现在我们有一台变频柜要用远端控制,远端离该变频柜大约500米。我们想用1.5平方的控制线,可以吗?包括启停指示。。。。
免费打赏
电工刀
2013年06月24日 15:39:28
2楼
估计小了点 可以计算
回复
lingxuct
2013年06月24日 17:00:42
3楼
变频器的远端控制,个人建议:

不宜把变频器的控制线接的过长,可以用继电器转换一下;

变频器柜内装继电器,用220V或380V控制,这样,可以把继电器的控制线接的很长,由继电器接点控制变频器。(在我这石化装置都是这样控制的)
回复
硕硕
2013年06月25日 08:20:07
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-24 17:00 变频器的远端控制,个人建议:不宜把变频器的控制线接的过长,可以用继电器转换一下;:handshake
回复
sunny0123456
2013年06月28日 09:56:11
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-24 17:00 变频器的远端控制,个人建议:不宜把变频器的控制线接的过长,可以用继电器转换一下;呵呵,谢谢。我明白您的意思,我就是用继电器的触点控制变频器的。远端接在继电器线圈的回路中,这样的话用1.5平方的导线可以吗?距离为500米。。。。。
回复
sunny0123456
2013年06月28日 09:57:35
6楼
电工刀 发表于 2013-6-24 15:39 估计小了点 可以计算可以说的具体点吗???????
回复
sunny0123456
2013年06月28日 09:58:16
7楼
电工刀 发表于 2013-6-24 15:39 估计小了点 可以计算可以说的具体点吗???????
回复
lingxuct
2013年06月28日 11:15:36
8楼
用继电器隔离变频器后,继电器的线圈电流很小的,就压降来说,1.5的线完全可以。

但长距离控制电缆来说,必须考虑感应电流,因继电器线圈的电流很小,防止停止按钮停不了,不按启动且自动开起来了!