一组GGD馈线柜,因某个回路出现漏电导致进线柜漏电开关跳闸,在查的过程中发现馈线总进线断路器C相与N端子在不带负载的情况下万用表打电阻20千欧档显示值为4点多,请教相与相、相与N和PE之间的最小绝缘电阻各多少可以送电?
一组GGD馈线柜,因某个回路出现漏电导致进线柜漏电开关跳闸,在查的过程中发现馈线总进线断路器C相与N端子在不带负载的情况下万用表打电阻20千欧档显示值为4点多,请教相与相、相与N和PE之间的最小绝缘电阻各多少可以送电?
2楼
0.4KV系统最少要0.5兆欧
回复
3楼
本帖最后由 jsyzhbc3369 于 2013-6-24 08:38 编辑 myqinpeng 发表于 2013-6-23 22:25 0.4KV系统最少要0.5兆欧请教:小于这个值会有什么影响或隐患?
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-24 08:22 编辑
在配电室一级的绝缘电阻要求应高一点,从实际情况出发考虑问题,如果低压400V系统是从变压器到进线断路器(不管是否带漏电)是铜母排,在断开变压器的工作接地后,任意一相对地绝缘电阻应在10MΩ以上!
进线开关后(把所有出线全拉开)一段母线和各开关的上桩头,所有本对地的绝缘电阻应大于50MΩ!
其他出线应大于1MΩ,下面负载必须大于0.5MΩ!
以上是正常情况下的电气设备绝缘电阻参考值,根据个人经验,低于这些参考值时(虽比规范要求的大很多),总是存在一些问题,需要电气人员注意运行中的情况,以防止出现绝缘击穿或击穿时的快速处理(原怀疑哪路,就先拉那路)。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-24 08:17 在配电室一级的绝缘电阻要求应高一点,从实际情况出发考虑问题,如果低压400V系统是从变压器到进线断路器( …请版主分析一下,单独一只225的塑壳断路器(用于照明柜总线)在不接任何负载的情况下出线绝缘电阻小于1MΩ,要不要换掉
回复
6楼
jsyzhbc3369 发表于 2013-6-24 08:44 请版主分析一下,单独一只225的塑壳断路器(用于照明柜总线)在不接任何负载的情况下出线绝缘电阻小于1MΩ …按我上面的说法,1MΩ正好在临界状态,问电缆是不是好的(或:有没有问题),需要查上次绝缘电阻是多少,如果上次也是1MΩ左右,说明电缆的绝缘状态没变,如果上次有5MΩ以上,则这次最起码要重新检查绝缘电阻,再分析原因,停电多少时间了,还是一直在用,刚停了半天。
回复
7楼
jsyzhbc3369 发表于 2013-6-24 08:14 请教:小于这个值会有什么影响或隐患?小于也可以用,就是会有绝缘在运行过程中击穿接地或短路,0.5兆欧是一个大众的理论计算值,我们以前有起重电机0.2兆欧也运行工作的,也可以正常工作,就是绝缘较弱存在击穿隐患
回复
8楼
绝缘电阻不能用万用表量,要用绝缘摇表或电子绝缘表量,规程要求大于0.5M符合要求,但是一般绝缘没有问题的话是远远大于这个数值的。同事还要测吸收比。电动机线路绝缘可以稍微小于这个数值。具体可以参考低压电器装置规程
回复