冷库温度降不到设定值
chengsanqing
2013年06月23日 19:12:40
来自于制冷技术
只看楼主

各位大师,请教一下一个12立方左右的冷库我换了台压机后,现在只能降到负15度,人家要求负18度,打一晚上也打不下来,膨胀阀调到最大了,低压0.18,高压1.6,回气管结霜,压机不结霜,,请教下各位大师哪里不正常了?

各位大师,请教一下一个12立方左右的冷库我换了台压机后,现在只能降到负15度,人家要求负18度,打一晚上也打不下来,膨胀阀调到最大了,低压0.18,高压1.6,回气管结霜,压机不结霜,,请教下各位大师哪里不正常了?
诺尔制冷
2013年06月24日 07:39:35
2楼
感觉不对劲啊,低压偏高咯,调小膨胀阀才对啊,0.18的对应温度是多少?应该是-17左右吧,
回复
co936201979
2013年06月24日 09:02:41
3楼
把低压调小;调到对应的蒸发温度;制冷剂再加一点;明显的低压偏高;
回复
wjs471574050
2013年06月24日 09:14:13
4楼
支持楼上二位
回复
山东金舟制冷
2013年06月24日 09:47:36
5楼
首先你是更换的压缩机,原先是否正常,如果正常那么膨胀阀及管线肯定没问题;有没有考虑过进空气?氟利昂是否充足等问题?
回复
chengsanqing
2013年06月24日 10:34:40
6楼
sdcold 发表于 2013-6-24 09:47 首先你是更换的压缩机,原先是否正常,如果正常那么膨胀阀及管线肯定没问题;有没有考虑过进空气?氟利昂是 …我抽真空抽两个多小时,应该没空气,早上气温低点时高压只有1.3中午1.6,压机3.5匹,膨胀阀1.5内平衡,我就换压缩机和调了膨胀阀,其他没动
回复
chengsanqing
2013年06月24日 10:35:27
7楼
chengsanqing 发表于 2013-6-24 10:34 我抽真空抽两个多小时,应该没空气,早上气温低点时高压只有1.3中午1.6,压机3.5匹,膨胀阀1.5内平衡,我 …还换了个过滤器
回复
chengsanqing
2013年06月24日 17:03:37
8楼
nbzlgjr 发表于 2013-6-24 07:39 感觉不对劲啊,低压偏高咯,调小膨胀阀才对啊,0.18的对应温度是多少?应该是-17左右吧,今天调小膨胀阀,低压调到1.2KG,温度下来了,谢谢指教
回复
zhangbo9915
2013年06月25日 14:54:27
9楼
:victory:学习了!
回复
雨花冷机
2013年07月04日 16:16:54
10楼
nbzlgjr 发表于 2013-6-24 07:39 感觉不对劲啊,低压偏高咯,调小膨胀阀才对啊,0.18的对应温度是多少?应该是-17左右吧,哥们.人家没说啥制冷剂你乍知道0.18绝对压力是-17呢
回复

相关推荐

APP内打开