10kv高压开关柜电缆出线验电笔有报警声手摸得上没有漏电感觉是否正常
10kv高压开关柜电缆出线验电笔有报警声手摸得上没有漏电感觉是否正常
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-23 10:49 编辑
楼主是个英雄!
“10kv高压开关柜电缆出线验电笔有报警声手摸得上没有漏电感觉”??
出线电缆没接地,虽断路器没合闸,感应电压很高,验电器能报有电,楼主还敢用手摸!?
劝楼主,高压线路在没有接地之前,其电容电压也能打死人的!以后千万不能用手摸!!!!
回复
3楼
劝楼主,高压线路在没有接地之前,其电容电压也能打死人的!以后千万不能用手摸!
回复
4楼
当然已接地,就不知为何出线柜处的电缆头,绝缘手套这地方有感应,百思不得其解。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-23 10:46 楼主是个英雄!“10kv高压开关柜电缆出线验电笔有报警声手摸得上没有漏电感觉”??我也非常想说楼主是个英雄!
回复
6楼
电气何求 发表于 2013-6-23 12:58 当然已接地,就不知为何出线柜处的电缆头,绝缘手套这地方有感应,百思不得其解。验电器有报警,就有触电危险,还用手摸?那验电器的作用是什么?电缆头上有分支手套,哪来的绝缘手套?
回复
7楼
我说的就是电缆头上有分支手套,上有感应报警,不知为何?
回复
8楼
都是人才啊
回复
9楼
楼主意思是电缆接地后 ,电缆头热(冷)缩管处验电笔报警?
回复
10楼
工艺问题?
回复
11楼
本帖最后由 电气何求 于 2013-6-30 15:48 编辑
上不了视频,不然就可看到实拍的情形。
回复