关于消防联动强起模块接线问题?
weilmeng
weilmeng Lv.12
2013年06月22日 00:15:48
只看楼主

请问输入输出模块,多线控制模块接控制柜是怎么接线的?谢谢了

请问输入输出模块,多线控制模块接控制柜是怎么接线的?谢谢了
免费打赏
印度
2013年07月15日 16:03:15
3楼
控制柜预留中间继电器
回复
donglish0916
2013年07月16日 11:24:35
4楼
不明白你所说的接线具体指什么。1、控制模块的接线有两部分,一部分是与总线连接(含电源线),一部分是与控制箱连接,与控制箱连接是接入控制箱之间继电器的联动干接点。2、多线模块一般不怎么采用了,一般都是由多线控制盘引出联动线至控制箱,与控制箱内的24V直流中间继电器干接点连接,可以远程手动或自动开启消防设备(消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等)。也就是说对消防设备的启动和停止必须有三种方式:就地手动启停、自动联动启动、远程手动启停,其中自动联动启动就是利用控制模块来进行,而远程启停设备是通过多线控制盘来实现的
回复

相关推荐

APP内打开