项目最高点的消防水箱,因为所在楼栋未建,无法安装,能不能取消?不能的话,有什么其他的办法?不能装在其他的已建楼栋上,因为考虑到结构承重不允许。
项目最高点的消防水箱,因为所在楼栋未建,无法安装,能不能取消?不能的话,有什么其他的办法?不能装在其他的已建楼栋上,因为考虑到结构承重不允许。
23楼
其实在建筑上 没有稳高压一说的 石化规上才有这一说法
回复
24楼
那肯定是不能取消的。
回复
25楼
一般在设计的时候就应该考虑到这个问题,当时就应该让结构在其他先修楼栋考虑这个重量,现在比较好点的办法估计也就只有让结构加固了
回复
26楼
问问消防验收部门,他们能过才行。
回复
27楼
可以用气体定压~
回复
28楼
qq184374593 发表于 2013-6-24 08:37 什么是稳高压系统,谢谢因为项目特殊,如果是多层,上稳高压系统,做做公关沟通一下是还是有可能的(有上海之外的项目沟通后同意上稳高压的)
回复
29楼
有气压罐也要水箱啊,气压罐才多少水,气压罐是用来节能,储存能量,不让稳压泵频繁启动的。屋顶放个10来立方的不锈钢水箱都承受不了?!不可能吧
回复