项目最高点的消防水箱,因为所在楼栋未建,无法安装,能不能取消
qq184374593
2013年06月21日 17:04:03
只看楼主

项目最高点的消防水箱,因为所在楼栋未建,无法安装,能不能取消?不能的话,有什么其他的办法?不能装在其他的已建楼栋上,因为考虑到结构承重不允许。

项目最高点的消防水箱,因为所在楼栋未建,无法安装,能不能取消?不能的话,有什么其他的办法?不能装在其他的已建楼栋上,因为考虑到结构承重不允许。
免费打赏
云飘飘
2013年06月24日 10:29:55
12楼
关于稳高压系统,可到百度搜一下,因为内容较多。
回复
pangjiang27
2013年06月24日 12:28:52
13楼
qq184374593 发表于 2013-6-22 10:06 设计院给的建议是找个现有最高建筑物做消防水箱,楼板柱加固满足承重要求,不过还没实施,不知道还有没有 …1、按设计院的建议(目前最高栋顶设临时水箱)2、气体顶压设备代替屋顶水箱(设计院同意才行),不是每个地方都认可的3、在目前最高栋设水箱结构不满足的话,就做假啊,不走寻常路,你懂的。(不放水!)总之,不满足同时设计、同时施工、同时投入使用就是错的!!!
回复
yaofengyun9
2013年06月24日 13:10:00
14楼
安装在现有的最高的楼栋上待整个项目完成后改至最高楼层,如果取消验收通不过
回复
lonjh
2013年07月03日 10:43:32
15楼
一个临时消防水箱连箱体最多就25T,结构解决不了?糊弄你的,大哥,给结构哥一点钱,保证让你放其他楼栋上,做气压罐上百万,自己权衡一下吧!
回复
lonjh
2013年07月03日 10:51:11
16楼
如果有增压设备改成下置式的,放消防消防泵房内!
回复
w-jwei
2013年07月04日 09:08:54
17楼
一、是不本期最高的楼上设消防水箱,
二、在地消防泵房设气压罐代替,前提是要当地的消防部门同意,同时,这个缺可能很大。
回复
小小法师
2013年07月04日 10:36:39
18楼
最高楼是不建了还是以后再建,如果不建了,那就另找一个最高楼设置,如果是以后再建,可以采用稳压设备放在水泵房暂时代替。
回复
qq184374593
2013年07月05日 09:02:38
20楼
lonjh 发表于 2013-7-3 10:43 一个临时消防水箱连箱体最多就25T,结构解决不了?糊弄你的,大哥,给结构哥一点钱,保证让你放其他楼栋上, …其实花点钱结构做加固,可能是最好的办法了,
回复
bazhong417
2013年07月23日 09:46:45
21楼
泵房找个地,加两个稳压泵,一用一备
回复
df47267891
2013年07月23日 23:01:44
22楼
千万别想不装...以后肯定倒霉