本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-21 22:33 编辑 十八层剪力墙结构,基础墙柱拆模后发现混凝土出现严重露筋、蜂窝、孔洞问题,这个怎么处理?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-21 22:33 编辑
十八层剪力墙结构,基础墙柱拆模后发现混凝土出现严重露筋、蜂窝、孔洞问题,这个怎么处理?
2楼
回复
4楼
表面露筋可洗净后在表面抹1:2水泥砂浆,露筋较深应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞压实
回复
5楼
阿土木 发表于 2013-6-21 15:13 表面露筋可洗净后在表面抹1:2水泥砂浆,露筋较深应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞压实根据现场实际露筋情况确定修补方案,表面露筋洗干净后用1:2的水泥砂浆修补,较深的需将松松动的凿除洗干净后,用高一级的细石混凝土填实。根据你的现场照片看,比较严重。
回复
6楼
他们说的是一般的方法,如果监理要求这样不行,就用电镐把露钢筋的周围干掉,不用整体干掉 明白?然后支模板,继续打混泥土,完毕后不表面会有台阶,用电镐干掉,用砂浆干平
回复
7楼
建议用细石混凝土修补!
回复
8楼
qisemaoyi 发表于 2013-6-21 20:18 他们说的是一般的方法,如果监理要求这样不行,就用电镐把露钢筋的周围干掉,不用整体干掉 明白?然后支模板 …这位队友几个干字,爽快解决问题。干的好!
回复
9楼
谢谢各位,非常感谢
回复
10楼
凿出清理干净刷浄浆然后用高一等级混凝土修补,规范上市这样要求的,具体操作。。。。
回复
11楼
这问题比较严重,建议先做方案再处理,不然的话监理逮住你就难受喽!还有就是一定要把混凝土工叫到现场开会,这才是关键!
回复
12楼
问题是挺严重的,解决办法见沙发答复的链接,是该给工人上一课了
回复