电机控制回路指示灯指示干扰的问题
latahuangdi
2013年06月21日 11:56:23
只看楼主

电机控制回路的启动指示灯,在未按下启动按钮时就会隐隐发亮,是什么原因引起的,怎么处理?希望大家指教一下。谢谢

电机控制回路的启动指示灯,在未按下启动按钮时就会隐隐发亮,是什么原因引起的,怎么处理?希望大家指教一下。谢谢
免费打赏
自控
2013年07月20日 07:34:40
12楼
对这种发隐发光的问题,我在实际会放大一个等级,220伏我会用380伏的灯,实际运用中证明非常好用!
回复
sevention
2013年07月20日 23:58:50
13楼
tangyong11 发表于 2013-7-20 07:34 对这种发隐发光的问题,我在实际会放大一个等级,220伏我会用380伏的灯,实际运用中证明非常好用!学习了,我试试,希望你是实际使用过的!
回复
自控
2013年07月21日 17:51:36
14楼
当然是实际中用过了,用了很多啊!
回复
自控
2013年07月22日 22:17:50
15楼
试过了吗?
回复
guxiaochan
2013年07月26日 23:35:43
16楼
应该是感应电吧
回复
自控
2013年07月29日 11:56:29
17楼
楼主应该说说能不能用啊!
回复
supermanhe
2013年08月01日 19:21:33
18楼
你所说的问题我遇到过,在哈飞汽车厂涂装车间由于线路长信号灯有余辉。电压是220V还是380V我忘啦总之换上另一种电压问题就解决啦,我记得电世界杂志介绍过、你试试吧》
回复
ldzxzf
2013年11月05日 14:08:30
19楼
零线估计直接接到指示灯上了
回复

相关推荐

APP内打开