电机控制回路的启动指示灯,在未按下启动按钮时就会隐隐发亮,是什么原因引起的,怎么处理?希望大家指教一下。谢谢
电机控制回路的启动指示灯,在未按下启动按钮时就会隐隐发亮,是什么原因引起的,怎么处理?希望大家指教一下。谢谢
2楼
未通电隐隐发光的指示灯大多为乃泡指示灯,只要把其换成白炽灯或半导体等就可解决,当然电压等级要相同。
回复
3楼
是发光二极管的?或者指示灯有坏的,你检查一下,
回复
4楼
jh58316 发表于 2013-6-22 10:58 未通电隐隐发光的指示灯大多为乃泡指示灯,只要把其换成白炽灯或半导体等就可解决,当然电压等级要相同。价格都差不多吗?
回复
5楼
htgryxgs 发表于 2013-6-24 05:38 是发光二极管的?或者指示灯有坏的,你检查一下,对led的,坏了,应该不会亮 吧
回复
6楼
电缆距离有多长,估计是感应电,可以并联个电容在灯上试试
回复
7楼
瞎说,相信我,应该是零线有问题。
回复
8楼
6楼说的对,线路太长产生的分布电容。。。。
回复
9楼
我也觉得是零线有问题
回复
10楼
同意6楼:):)
回复
11楼
雨后悠悠看晚晴 发表于 2013-7-15 11:10 电缆距离有多长,估计是感应电,可以并联个电容在灯上试试20米。也算长?
回复