发电机以及变压器断路器控制回路指示灯
zhongrongchuan
2004年11月06日 19:44:54
来自于变压器
只看楼主

我站发电机以及变压器断路器控制回路指示灯都采用AD11---25/20 DC48指示灯指示断路器位置,XM、SM、KM母线都是48V直流供电。由于闪光继电器输出电压只有42V与控制母线之间存在6V的电压差.即在SM母线与KM母线经TWJ继电器或者经TBJ继电器之间形成电压回路以至于AD11---25/20 DC48指示灯如果一个动作就全部闪烁. 这种情况有何解解决的办法??如果在母线与控制开关之间串联一个二极管是否合适请各位大侠指教.

我站发电机以及变压器断路器控制回路指示灯都采用AD11---25/20 DC48指示灯指示断路器位置,XM、SM、KM母线都是48V直流供电。由于闪光继电器输出电压只有42V与控制母线之间存在6V的电压差.即在SM母线与KM母线经TWJ继电器或者经TBJ继电器之间形成电压回路以至于AD11---25/20 DC48指示灯如果一个动作就全部闪烁.
这种情况有何解解决的办法??如果在母线与控制开关之间串联一个二极管是否合适请各位大侠指教.
免费打赏
lyjchina
2004年11月07日 17:19:37
2楼
在分闸指示灯的后边串一个二极管接到分闸线圈上,应该可以避免的
回复
ykxzj
2004年12月11日 22:25:44
3楼
选用合适的分合闸操作转换开关,有6个位置的,将分合闸指示灯接入相应的接点就可避免。
回复