咨询个问题,低压母线在小于3米的长度内做T接,是否需要在此T接处加保护电器?很着急,拜托前辈解答
咨询个问题,低压母线在小于3米的长度内做T接,是否需要在此T接处加保护电器?很着急,拜托前辈解答
2楼
望各位前辈解答
回复
3楼
不用加保护电器
回复
4楼
请给出理由,谢谢
回复
5楼
iamcmh 发表于 2013-6-21 08:49 不用加保护电器请给出理由和依据
回复
6楼
发电机出口有断路器保护时,就不需要在双电源切换前面加保护,发电机出口没保护时,就需要保护。
回复
7楼
发电机出线处断路器可保护T接后未改变截面的电缆,故不用加保护电器
回复
8楼
没有改变线径,是可以不加的!!
回复
9楼
建议加,你这一段没有保护了
回复
10楼
谢谢啊,蛮好的,明白了
回复