母线长度小于3m,T接处是否要加保护电器
whf6559085
whf6559085 Lv.5
2013年06月20日 22:26:14
只看楼主

咨询个问题,低压母线在小于3米的长度内做T接,是否需要在此T接处加保护电器?很着急,拜托前辈解答

咨询个问题,低压母线在小于3米的长度内做T接,是否需要在此T接处加保护电器?很着急,拜托前辈解答

母线不变截面.PNG

免费打赏
whf6559085
2013年06月20日 22:27:08
2楼
望各位前辈解答
回复
iamcmh
2013年06月21日 08:49:20
3楼
不用加保护电器
回复
whf6559085
2013年06月21日 09:57:37
4楼
请给出理由,谢谢
回复
whf6559085
2013年06月21日 10:01:24
5楼
iamcmh 发表于 2013-6-21 08:49 不用加保护电器请给出理由和依据
回复
lingxuct
2013年06月21日 10:18:12
6楼
发电机出口有断路器保护时,就不需要在双电源切换前面加保护,发电机出口没保护时,就需要保护。
回复
有一片海滩
2013年06月26日 14:29:58
7楼
发电机出线处断路器可保护T接后未改变截面的电缆,故不用加保护电器
回复
rk5707
2013年06月26日 14:34:56
8楼
没有改变线径,是可以不加的!!
回复
ymwenfeng
2013年06月26日 14:40:24
9楼
建议加,你这一段没有保护了
回复
whf6559085
2013年06月29日 22:05:17
10楼
谢谢啊,蛮好的,明白了