求教暖通施工前辈们一下
z517126_
z517126_ Lv.2
2013年06月20日 21:19:06
只看楼主

本帖最后由 清泉5 于 2013-6-21 15:17 编辑 我是刚刚参加工作,对暖通施工不太精通,在末端施工时以为大楼的樑比较低,甲方要求楼道连接室内的风机盘管的进回水管下翻,但是师傅说以前没有那样干过,怕楼道水平管集气影响制热效果。监理要我们拿出影响制热效果的证据,在这请教一下前辈们到底要和监理、甲方怎样解释沟通。小弟现在这谢谢了。。。。

本帖最后由 清泉5 于 2013-6-21 15:17 编辑

我是刚刚参加工作,对暖通施工不太精通,在末端施工时以为大楼的樑比较低,甲方要求楼道连接室内的风机盘管的进回水管下翻,但是师傅说以前没有那样干过,怕楼道水平管集气影响制热效果。监理要我们拿出影响制热效果的证据,在这请教一下前辈们到底要和监理、甲方怎样解释沟通。小弟现在这谢谢了。。。。

免费打赏
grhuatao
2013年06月21日 12:32:22
2楼
空调供回水管可以下翻。
回复
z517126_
2013年06月21日 14:31:47
3楼
grhuatao 发表于 2013-6-21 12:32 空调供回水管可以下翻。这样管不会集气啊,不太懂。。。
回复
宝贝佳林
2013年06月21日 15:17:08
4楼
下返不集气
上返容易集气 形成气囊 工地上都是按照你图片的做法做的
回复
z517126_
2013年06月22日 08:37:04
5楼


公司以前全是上翻接风机盘管,那么以前全是不合理的了,能不能具体说下怎么形成的气囊啊……谢谢了……
回复
zhongwenxunshen
2013年06月22日 10:53:19
6楼
没问题的,你看你们做的丝接及洞口,就知道不是啥规范的工程,大不了试运行的时候给风盘好好放放气,
回复
z517126_
2013年06月23日 14:58:48
7楼


嗯嗯谢谢……
回复
you771020
2013年07月08日 10:28:24
8楼
这中接法肯定是行的啊!因你的管路是闭式的,在循环的过程中管道内的水会产生空气他是往高位上的,如上面没排气阀就形成了气囊。
回复
zlh19881019
2013年07月08日 12:34:14
9楼
主管加装自动排气阀
回复
wode0418
2013年07月09日 07:58:44
10楼
这个问题也困扰我很长时间,但我这都是上反的,集气,怎么集气我至今未弄明白
回复
luohuafeihong
2013年07月09日 08:24:29
11楼
可以下翻,但是气倒不会,但是容易积脏
回复

相关推荐

APP内打开