梁上柱和梯柱到底是不是算框架柱?谁能给我个肯定的回答。得有规范出处。
梁上柱和梯柱到底是不是算框架柱?谁能给我个肯定的回答。得有规范出处。
2楼
自己顶下。没人回答,好失落。。。是因为太简单了吗这个问题。
回复
3楼
帮你!顶下。没人回答,好失落。。。是因为太简单了吗这个问题
回复
4楼
你看框架柱的规定,你梯柱有满足框架柱尺寸要求吗。
回复
5楼
梯柱只是局部受力构件 没有影响全局 不算数框架柱
而梁上柱 会影响上下两层框架结构的刚度分配 所以要按框架柱要求。
回复
6楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-22 09:25 梯柱只是局部受力构件 没有影响全局 不算数框架柱而梁上柱 会影响上下两层框架结构的刚度分配 所以要按框 …原来如此。
回复
7楼
kiss18771359938 发表于 2013-6-22 14:33 原来如此。1、对于梯柱,最低要满足框架柱的要求,其抗震等级要等于框架柱或者比框架柱提高一级。2、对于梯柱的截面,朱炳寅的观点是要最小不小于300x300或面积不能小于90000. 但本人认为,由于建筑的造型问题,截面方面可灵活处理,做成200x300, 因为这个梯柱只有半层高,就截面差不多比一层框架柱的要求稍低些,其他的只能高不能低。3、地震灾害告诉我们,楼梯间破坏非常严重,所以要有基于性能设计的思想,要把楼梯设计成安全岛,所以梯柱的要求,要比相应的框架柱的要求只能高而不能低。希望能帮到你
回复
8楼
支承楼梯的梁上小柱,应按框架柱要求设计。
回复
9楼
学习了。
楼梯间的安全很重要,概念上要重视。
回复
10楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-6-22 23:04 1、对于梯柱,最低要满足框架柱的要求,其抗震等级要等于框架柱或者比框架柱提高一级。2、对于梯柱的截 …嗯。谢谢斑竹。讲的很详细。顺便问问,有没有哪个规范更具体的涉及到梯柱的设计要求?能否告诉我下。我自己再去仔细看看。光看你们说的,不能算是彻底搞懂这个概念。
回复
11楼
高处能胜寒 发表于 2013-6-23 00:47 支承楼梯的梁上小柱,应按框架柱要求设计。嗯。我怎么觉得你说的这个概念貌似跟楼上的小李飞刀的有些地方是冲突的呢。呵呵。
回复