1)排烟区域的补风系统应与排烟系统联动开停2)补风机出风管一般设置70℃防火阀,当温度达到70℃时关闭阀门及风机前两者是否矛盾,发生火灾时假设区域温度T在70-280℃之间,排烟机运行,那么补风机是开启还是关闭呢
1)排烟区域的补风系统应与排烟系统联动开停
2)补风机出风管一般设置70℃防火阀,当温度达到70℃时关闭阀门及风机
前两者是否矛盾,发生火灾时假设区域温度T在70-280℃之间,排烟机运行,那么补风机是开启还是关闭呢
2楼
补风机是出风的,一般设在排烟风机房。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2013-6-21 07:42 补风机是出风的,一般设在排烟风机房。补风机和平时送风是合用的,一般加上70℃防火阀
回复
4楼
补风管道上的防火阀动作温度可以是280度的:)
回复
5楼
还是困惑呢?好像没说明白
回复
6楼
第二点不对,补风机出风管一般也设置 280℃ 防火阀!
回复
7楼
这个问题的确也纠结,但一般按规范补风系统加70度防火阀
回复
8楼
关于补风管上防火阀,技术措施已经更正了,统一设置70度~
回复
9楼
补风70度防火阀 排烟280度防火阀
回复
10楼
楼上的说了半天都说些无关紧要的,楼主的问题还是没解决,280度的时候补风机不是关了吗。
回复
11楼
我觉得当室内的温度超过70℃的时候,里面已经没有补风的必要了,因为补风是为了让人逃生有一定的时间。至于排烟管为什么要280℃,我想是因为排烟气的原因吧,补风是室外的新风,温度不高!
回复