屋面雨水悬吊管与埋地管的讨论?
jg2love521
jg2love521 Lv.2
2013年06月20日 14:36:50
只看楼主

本帖最后由 jg2love521 于 2013-6-21 12:48 编辑 原本设计屋面雨水是悬吊管出去的,施工队想埋地?这个项目有点特殊,由于室外连接一个很深的装卸场,所以雨水是进排水沟再排放的。施工队的看法是:1、悬吊管高,不易检修,检查口8m基本无用。检查口改到1m多好。2、悬吊管45度插入立管,开孔500,施工麻烦,还要做吊沟。3、上海不太可能冻住设计看法:1、埋地插入排水沟覆土只有350,且管底与沟底平,一般排水都是管顶平。

本帖最后由 jg2love521 于 2013-6-21 12:48 编辑

原本设计屋面雨水是悬吊管出去的,施工队想埋地?
这个项目有点特殊,由于室外连接一个很深的装卸场,所以雨水是进排水沟再排放的。
施工队的看法是:
1、悬吊管高,不易检修,检查口8m基本无用。检查口改到1m多好。
2、悬吊管45度插入立管,开孔500,施工麻烦,还要做吊沟。
3、上海不太可能冻住
设计看法:
1、埋地插入排水沟覆土只有350,且管底与沟底平,一般排水都是管顶平。
2、排水可能发生倒流,如果冻住。
3、埋地检修也不方便,要敲掉水泥的。
4、仓库左边排进雨水沟再排,后边直接排到雨水口,上下两边散排,这样很乱,不统一。本来都算散排(至地面后散排,屋面雨水不散排)
各位有什么高见?




2.jpg

免费打赏
waterdn
2013年06月21日 08:13:52
2楼
楼主把图纸贴出来,要不看不明白你说的是什么
回复
jg2love521
2013年06月21日 08:36:11
3楼
waterdn 发表于 2013-6-21 08:13 楼主把图纸贴出来,要不看不明白你说的是什么我已经明白了,谢谢你
回复
一呆王
2013年06月21日 10:24:02
4楼
jg2love521 发表于 2013-6-21 08:36 我已经明白了,谢谢你楼主太。。。。。。发图看下什么情况
回复
jg2love521
2013年06月21日 12:49:28
5楼
chengjianhe 发表于 2013-6-21 10:24 楼主太。。。。。。发图看下什么情况已发。大致就是这个情况,问哪种好一些。
回复
粘土人世纪
2013年06月23日 18:40:52
6楼
用悬吊管,8m和1m处分别做检查口,埋地管做好防冻处理
回复
wdmxsmmmr
2013年07月01日 09:14:52
7楼
谢谢 分享
回复
ccr0036
2013年07月01日 09:58:49
8楼
学习了
回复
lichangan1000
2013年07月01日 12:28:22
9楼
我来说说:
1.各有利弊。悬吊管施工难度大,但有利于地面工艺布置。出水在地面散水坡。
2.埋地有利于检修,但出室外是埋地,标高会受限。不利于地面重荷载布置。
回复