87型雨水斗系统的悬吊管敷设坡度应多大?
oksoft
oksoft Lv.7
2011年05月05日 08:57:17
只看楼主

如题。根据设计计算公式,公式中的水力坡度I=(h+△h)/L,其中h为悬吊管末端的最大负压取0.5,△h为雨水斗和悬吊管末端的几何高差。那么是否可以认为I和管道敷设坡度多大无关,只要根据几何高差计算就可以?几何高差雨水斗高度是否指雨水斗入水口的高度,这样的话雨水斗和梁下的悬吊管之间也有好几百的距离了,这个高度是否算作水力坡度?管道的敷设坡度应该多大啊???谢谢!!!

如题。根据设计计算公式,公式中的水力坡度I=(h+△h)/L,其中h为悬吊管末端的最大负压取0.5,△h为雨水斗和悬吊管末端的几何高差。
那么是否可以认为I和管道敷设坡度多大无关,只要根据几何高差计算就可以?几何高差雨水斗高度是否指雨水斗入水口的高度,这样的话雨水斗和梁下的悬吊管之间也有好几百的距离了,这个高度是否算作水力坡度?
管道的敷设坡度应该多大啊???谢谢!!!
免费打赏
oksoft
2011年05月05日 10:42:02
2楼
等待………………
回复
oksoft
2011年05月05日 12:28:52
3楼
还在等待………………
回复
oksoft
2011年05月05日 13:05:53
4楼
等………………
回复
oksoft
2011年05月05日 15:04:48
5楼
请原谅我知识的匮乏,继续等………………
回复
guo20101127
2011年05月05日 16:15:32
6楼
水力坡度就是悬吊管的敷设坡度啊,楼主。
详细的请见白皮的《建筑给排水设计手册》上册,雨水部分。
回复
hyy237199038
2011年05月05日 16:19:37
7楼
应该是千分之五
回复
oksoft
2011年05月05日 16:39:14
8楼


看水里坡度的计算公式,好像并不是敷设坡度吧……?是不是……
回复
guo20101127
2011年05月05日 17:44:18
9楼
这个水力坡度就是敷设坡度。楼主如果做过市政给排水,市政管道的水力计算坡度,都是管道的实际敷设坡度。这个是一样的。
回复
oksoft
2011年05月05日 19:34:35
10楼
我觉得应该不是敷设坡度。雨水斗到悬吊管出口之间的这部分管道与市政管道应该不同吧。
如果是敷设坡度,那坡度太大了,动不动就得1%、2%,稍长一点距离就安装不开了,层高才多少……
回复
oksoft
2011年05月06日 12:26:44
11楼
还是等待有更多人来回答……
回复

相关推荐

APP内打开