2楼
看起来有点粗糙啊
回复
3楼
立管用的是镀锌钢管吗,这个侧排雨水斗真大
回复
4楼
雨水斗位置可以现凿?不是应该预埋么?还有用镀锌管不做防雷么?
回复
5楼
这个有点夯实啊
回复
6楼
雨水立管采用镀锌钢管,设计标准比较高,钢管应该可靠接地,侧入式雨水斗洞在剪力墙上的话应该提前预留的!
回复
7楼
点赞!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
侧墙雨水斗的洞应该是提前预埋好的,不能现场凿啊,凿的跟狗啃的似得
回复
9楼
中国特色施工方法,想到哪做到哪!
回复
10楼
怎么不是预埋的?
回复
11楼
本帖最后由 duweifree 于 2015-4-3 16:50 编辑
看看,学习下
回复